¿Existe algún límite de seguridad para dos líneas eléctricas paralelas sobre apoyos de igual altura? He buscado al respecto en el reglamento pero no he visto nada.

Supongo que bastaría con garantizar que no se toquen. ¿Lo calculo a partir de la distancia del punto de flecha máxima en las condiciones más desfavorables?
Avatar de Usuario
por
#99745
En el Art. 34 del ya derogado Reglamento (aunque sigue siendo posible aplicarlo), hay un pequeño parrafo que da una indicación al respecto.
Avatar de Usuario
por
#99752
qazwsx escribió:¿Existe algún límite de seguridad para dos líneas eléctricas paralelas sobre apoyos de igual altura? He buscado al respecto en el reglamento pero no he visto nada.

Supongo que bastaría con garantizar que no se toquen. ¿Lo calculo a partir de la distancia del punto de flecha máxima en las condiciones más desfavorables?


que no se toquen y que no salte arco entre ellas en condiciones de humedad, lluvia, sobretensión,etc. Pero lo mejor es lo que dice Antonio y es lo que yo haría, dado que no está regulado y queda a tu criterio, pues usa lo de una reglamentación que esta contratada por la experiencia y sancionada por la administración.
Avatar de Usuario
por
#99757
Según leo en el artuiculo 34 dice que la separación es 1,5 veces........
¿porque dices que no esta regualdo?
por
#99772
Muchas gracias, es que me fui directamente al nuevo y al nuevo reglamento y al no encontrarlo ni se me pasó por la cabeza que pudiese venir algo en el antiguo.
Avatar de Usuario
por
#99773
qazwsx escribió:Muchas gracias, es que me fui directamente al nuevo y al nuevo reglamento y al no encontrarlo ni se me pasó por la cabeza que pudiese venir algo en el antiguo.

En el nuevo viene (casi) lo mismo que en el antiguo a ese respecto.
Avatar de Usuario
por
#100656
Antonio Alé escribió:
qazwsx escribió:Muchas gracias, es que me fui directamente al nuevo y al nuevo reglamento y al no encontrarlo ni se me pasó por la cabeza que pudiese venir algo en el antiguo.

En el nuevo viene (casi) lo mismo que en el antiguo a ese respecto.

Como q en el nuevo no dice nada??

ITC-LAT 07 5.6.2Paralelismos entre líneas eléctricas aéreas: 1.5 veces la altura del apoyo más alto, exceptuando entrada/salida de subestaciones.
En ese caso como mínimo la mísma separación q entre conductores de un mismo apoyo.

Yo he hecho algo parecido, entrada a una subestación y las he separado un par de metros.
por
#100795
Edison escribió:
Antonio Alé escribió:
qazwsx escribió:Muchas gracias, es que me fui directamente al nuevo y al nuevo reglamento y al no encontrarlo ni se me pasó por la cabeza que pudiese venir algo en el antiguo.

En el nuevo viene (casi) lo mismo que en el antiguo a ese respecto.

Como q en el nuevo no dice nada??

ITC-LAT 07 5.6.2Paralelismos entre líneas eléctricas aéreas: 1.5 veces la altura del apoyo más alto, exceptuando entrada/salida de subestaciones.
En ese caso como mínimo la mísma separación q entre conductores de un mismo apoyo.

Yo he hecho algo parecido, entrada a una subestación y las he separado un par de metros.


Ya, ya, debió ser que ese día me cogió un poco acarajotao. El tema era mover una línea existente hasta 5 metros de otra paralela, aplicando la fórmula del 2º párrafo si me era posible, pero dado que la línea que permanece está energizada, me ha parecido un poco locura trabajar tán próximo y he optado por otra solución alternativa, justificándolo en parte con la recomendación de las 1'5 veces la altura del apoyo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro