- 13 Dic 2008, 19:58
#133467
hola, soy un estudiante de ingenieria que estoy haciendo un proyecto sobre la realizacion de una nave para laboratorios de ingenieria en una facultad y os queria hacer la siguiente consulta:
tengo que realizar la instalacion de calefaccion de la nave, y para ello lo primero que tengo que calcular son las cargas termicas. Para el calculo de las cargas dispongo de una hoja en excel, donde para el calculo de las perdidas a traves de las ventanas me piden unos datos, que no he conseguido encontrar por ningun sitio (corresponden con la norma DB HE). He consultado numerosas paginas sobre venta de ventanas, e incluso pidiendo informacion mas detalla no me lo han conseguido proporcionar.
TRANSMITANCIA DE LA ZONA SEMITRANSPARENTE
FACTOR SOLAR DE LA PARTE SEMITRANSPARENTE
TRANSMITANCIA DEL MARCO
en caso de que conozcais otro mecanismo para el calculo de estas cargas, tambien me interesaria conocerlo.
muchas gracias y un saludo.