En cada línea de Cada 5 circuitos instalo magnetotérmico y diferencial, sabeis en que punto del reglamento dicta dicha obligatoriedad?. La duda me surge porque el instalador quiere proteger las lineas que protegen cada circuitos únicamente con un diferencial sin magnetotérmico.
Última edición por Novaliche el 10 Ago 2009, 10:11, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#176743
hola Novaliche,

Puedes plantear los esquemas de diferentes maneras, pero debes asegurarte de proteger las líneas y los diferenciales de su intensidad máxima admisible.

generalmente se tiende a proteger las líneas con térmicos y poner un diferencial que protege varias líneas (generalmente por coste) pero no es el único diseño válido.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#176744
itc-25, apartado 2.3.2 (al final)
Avatar de Usuario
por
#176789
La obligatoriedad del diferencial cada cinco circuitos es para interiores de viviendas.

Lo que no acabo de entender es lo que dice tu instalador. ¿qué es lo que quiere proteger sin magnetotérmico?
por
#177355
Hola,

Muchas gracias por contestar,
se trata de un local de pública concurrencia y lo que quería el instalador es proteger únicamente con un diferencial una línea de fuerza de la que cuelgan 5 circuitos(motores) protegidos cada circuito con su correspondiente magnetotérmico, basándose en el hecho de que aguas arriba ya hay un IGA que protege la misma y por tanto protegiendo la sobrecarga o cortocircuitos que se puedan producir en dicha línea que soporta la carga de los cinco circuitos.
Avatar de Usuario
por
#177357
Novaliche escribió:se trata de un local de pública concurrencia y lo que quería el instalador es proteger únicamente con un diferencial una línea de fuerza de la que cuelgan 5 circuitos(motores) protegidos cada circuito con su correspondiente magnetotérmico, basándose en el hecho de que aguas arriba ya hay un IGA que protege la misma y por tanto protegiendo la sobrecarga o cortocircuitos que se puedan producir en dicha línea que soporta la carga de los cinco circuitos.

Lo que argumenta el instalador es correcto.

(Entiendo que la intensidad nominal del iga es igual o inferior al diferencial)
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro