Soy asiduo a este foro, aunque debo decir que este es mi primer post.
Ante todo, agradecer a todos los que contestais y publicais temas, ya que nos ayudan a los demás técnicos a resolver nuestras dudas y a poder contestar a las administraciones con coherencia.
Mi problema es el siguiente.
Ayer fui a ver una instalación de gas en una vivienda unifamiliar aislada de 800m2.
Comento lo que vi:
1.- la acometida de Gas natural estaba emplazada en valla, y ésta era de cobre.
2.- El instalador que realizó la instalación interior sale de cuarto de contador con "tubería de cobre envainada en tubo de PVC" a lo largo de un tramo de unos 15m. No había protección catódica, y creo que la tubería era de 1mm de espesor y con soldadura blanda.
3.- No existía llave de edificio fuera de la vivienda.
4.- Dicha tubería de cobre va a parar a una especie de cuarto de máquinas en planta sótano suficientemente ventilada, adyacente a garaje de la vivienda, donde está ubicada la caldera. Toda la instalación es de cobre con soldadura blanda.
5.- En dicho cuarto sí existe una llave de corte general. De ella salen 3 ramales:
1 a la caldera
1 a la cocina alojada en planta baja
1 al fuego a tierra alojado en planta baja
Tanto el ramal de la cocina, como el del fuego a tierra pasan por el garaje y "pinchan" hacia arriba mediante pasamuros de PVC.
Ahora me piden un informe de deficiencias de la instalación. yo he visto unos cuantos, pero no se a que normas me puedo referir a la hora de hacer el informe, ya que el RD919/2006 no me lo aclara mucho.
los que yo he visto son:
- soldadura blanda
- Cu enterrado sin protección contra corrosión
- No hay llave de edificio.
- La instalacion que pasa por el garaje no nos queda muy claro si ha de ser envainada.
Ante toda gracias por aceptar esta petición de ayuda.
Un saludo
Soy asiduo a este foro, aunque debo decir que este es mi primer post.
Ante todo, agradecer a todos los que contestais y publicais temas, ya que nos ayudan a los demás técnicos a resolver nuestras dudas y a poder contestar a las administraciones con coherencia.
Mi problema es el siguiente.
Ayer fui a ver una instalación de gas en una vivienda unifamiliar aislada de 800m2.
Comento lo que vi:
1.- la acometida de Gas natural estaba emplazada en valla, y ésta era de cobre.
2.- El instalador que realizó la instalación interior sale de cuarto de contador con "tubería de cobre envainada en tubo de PVC" a lo largo de un tramo de unos 15m. No había protección catódica, y creo que la tubería era de 1mm de espesor y con soldadura blanda.
3.- No existía llave de edificio fuera de la vivienda.
4.- Dicha tubería de cobre va a parar a una especie de cuarto de máquinas en planta sótano suficientemente ventilada, adyacente a garaje de la vivienda, donde está ubicada la caldera. Toda la instalación es de cobre con soldadura blanda.
5.- En dicho cuarto sí existe una llave de corte general. De ella salen 3 ramales:
1 a la caldera
1 a la cocina alojada en planta baja
1 al fuego a tierra alojado en planta baja
Tanto el ramal de la cocina, como el del fuego a tierra pasan por el garaje y "pinchan" hacia arriba mediante pasamuros de PVC.
Ahora me piden un informe de deficiencias de la instalación. yo he visto unos cuantos, pero no se a que normas me puedo referir a la hora de hacer el informe, ya que el RD919/2006 no me lo aclara mucho.
los que yo he visto son:
- soldadura blanda
- Cu enterrado sin protección contra corrosión
- No hay llave de edificio.
- La instalacion que pasa por el garaje no nos queda muy claro si ha de ser envainada.
Ante toda gracias por aceptar esta petición de ayuda.
Un saludo