Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#198232
Hola a todos,

He realizado un proyecto de legalización de actividad de una nave industrial que por su tipología es de tipo A, por tanto al tener 450m2 tiene que tener instalación de BIES.

Pues bien, el técnico municipal en su informe me indica que la primera BIE debe de estar a menos de 5m de la entrada del edifcio.

Me podriais indicar en que normativa se refleja esto, ya que lo he buscado en el RSCI y en el CTE y no encuentro nada.

Gracias de antemano y un saludo a todos :saludo
Última edición por magva el 05 Dic 2009, 10:42, editado 1 vez en total
por
#198236
Aquí:

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios: RD 1942/1993:

""Las BIE se situaran, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 m de las salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización.""


saludos

Se me olvidaba, si estos días notas que te sigue un hipopótamo meneando las caderas es el "cobrador lila". No te dejará hasta que le pagues lo que le debes. Yo que tú me pasaría por aquí:

viewtopic.php?f=2&t=8826
Avatar de Usuario
por
#198269
magva escribió:Gracias por contestar,

Sigue en vigor el reglamento de instalaciones de protección contra incendios, pensaba que se derogó al entrar en vigor el CTE

Un saludo

Son cosas totalmente diferentes, uno te dice qué instalaciones necesitas en función del tipo de local y superficie y el otro te dice cómo se deben ejecutar (normas, materiales y distancias).
Avatar de Usuario
por
#198270
magva escribió:Gracias por contestar,

Sigue en vigor el reglamento de instalaciones de protección contra incendios, pensaba que se derogó al entrar en vigor el CTE

Un saludo
Como bien te ha dicho Goran, nada que ver... ( o mejor dicho, tienen mucho que ver, pero hablan de aspectos muy distintos..)
En todo caso, si dudad de si un RD es vigente o no... , mira su análisis jurídico en el BOE...
Base Datos Iberlex.
ANalisis de RD buscado..
por
#198278
magva escribió:Gracias por contestar,

Sigue en vigor el reglamento de instalaciones de protección contra incendios, pensaba que se derogó al entrar en vigor el CTE

Un saludo



Sigue en vigor, así como su orden de desarrollo de 1998.

Actualmente se está modificando pero parece que la "inmininte" aparición del "nuevo" RIPCI va a sufrir una demora importante.

saludos
Avatar de Usuario
por
#198415
TAMA58 escribió:Sigue en vigor, así como su orden de desarrollo de 1998.

Actualmente se está modificando pero parece que la "inmininte" aparición del "nuevo" RIPCI va a sufrir una demora importante.

saludos


¿No es inminente desde hace unos cuantos años?
Avatar de Usuario
por
#198704
Goran Pastich escribió:
TAMA58 escribió:Sigue en vigor, así como su orden de desarrollo de 1998.

Actualmente se está modificando pero parece que la "inmininte" aparición del "nuevo" RIPCI va a sufrir una demora importante.

saludos


¿No es inminente desde hace unos cuantos años?


Como casi todo en este pais....
Mira que es complicado modificar el RIPCI....

:cabezazo
por
#198807
MAZINGER escribió:
Goran Pastich escribió:
TAMA58 escribió:Sigue en vigor, así como su orden de desarrollo de 1998.

Actualmente se está modificando pero parece que la "inmininte" aparición del "nuevo" RIPCI va a sufrir una demora importante.

saludos


¿No es inminente desde hace unos cuantos años?


Como casi todo en este pais....
Mira que es complicado modificar el RIPCI....

:cabezazo


Bueno, en este pais suceden, a veces, estas cosas .......................

http://www.tecnifuego-aespi.org/inicio/ ... oticia=149

Como veis el "tema" de competencias se encuentra bastante extendido ................

Mientras tanto el RIPCI, un reglamento con deficiencias y totalmente obsoleto, en vigor.

En fin .................

saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro