¿ Alguien sabe si esta dentro de normativa colocar un diferencial de 300ma para proteger un alumbrado exterior en un lugar de publica concurrencia?
Avatar de Usuario
por
#249872
Ha de ser 30ma.

ITC BT 34

Punto 1; Ámbito aplicación
Las prescripciones de la presente instrucción se aplican a las instalaciones eléctricas temporales de ferias, exposiciones, muestras, stands, alumbrados festivos de calles, verbenas y manifestaciones análogas.

Punto 3.2
Todos los circuitos de alumbrado además de las luminarias de emergencia y las tomas de corriente de valor asignado inferior a 32 A, deberán ser protegidos por un dispositivo diferencial cuya corriente asignada no supere los 30 mA.
Avatar de Usuario
por
#249911
Cueli muchas gracias yo ya le iba a decir que sí atendiendo a la ITC-BT 09, pero usted tiene razón.

Nunca te iras....a comer sin saber una cosa nueva.

Muchas gracias.