Localización de los Dispositivos Mando Protección (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#301889
En una parque de bomberos (30 trabajadores) es necesario, por razones de operatividad colocar los cuadros donde se alojan los Dispositivos de Mando y Protección tal y como se muestra en el esquema.
¿Es posible colocar los cuadros 0 y 1 en el exterior de los edificios (al aire libre)? Las instalaciones están cerradas por un muro y no se permite el paso al público en general.
¿Es posible colocar los Magnetotérmicos de (3x16A) en el cuadro 0 dejando los cuadros 1 y 2 solamente con los diferenciales y sus PIAs correspondientes.?
En el archivo adjunto envio el esquema simplificado de la instalación.
Un saludo...
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
por
#302075
Respecto al 1 punto si es posible dejarlos en el exterior, siempre que cumplan con su IP e IK correspondiente.
En cuanto al 2 punto, no. Los cuadros secundarios deberán tener un Interruptor de corte general ( ITC-19 si no lo recuerdo mal).
Otra cosa que he visto en los esquemas, es que pintas I.A. de 3 polos y sin embargo anotas 4 hilos, con lo que das a entender que son 3 fases + neutro. Por lo tanto lo tendrías mal, tendría que ser I.A de 4 Polos.
por
#302119
Muchas gracias...
Una cuestión más ¿Podría pasar los 2 Diferenciales al cuadro 0 y en los secundarios solo dejar magnetotérmicos? eso sí cada cuadro con uno que realice un corte total.
Un saludo...
Avatar de Usuario
por
#302120
tyrone escribió:Muchas gracias...
Una cuestión más ¿Podría pasar los 2 Diferenciales al cuadro 0 y en los secundarios solo dejar magnetotérmicos? eso sí cada cuadro con uno que realice un corte total.
Un saludo...
Si puedes, pero no ganas nada.. , eliminarías el Dif del cuadro cero, pero al salir dos lineas de este, en vez de una, has de ponerle un PIA a cada una en ese cuadro 0 ; cada linea que sale de un cuadro debe llevar protección
por
#302121
Pasa que es una instalación antigua y en los cuadros secundarios (cuadro1 y cuadro2) no hay espacio para IGA + DIf trifásicos.
He replanteado y me queda:
en el cuadro 0 : IGA + DIF (para cuadro1) + DIF (para cuadro2) -->Trifásicos
en cuadros secundarios: IGA (trifásico) + PIAs
De esta manera las líneas que salen del cuadro principal están protegidas así como los cuadros secundarios (aún a espensas de que éstos no llevan diferencial)
Un saludo...
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro