- 01 Dic 2007, 17:40
#36473
Vamos por partes..
La causa del bajón, es sin duda el arranque del motor del ascensor.. se considera para los cálculos en motores, que la I de arranque puede ser de 125% la In. En la practica el arranque de Un motor tipico para ascensor, que ya tenga unos añitos (un jaula de ardilla, asíncrono trifásico típico..) sin ningún sistema de arranque suave (variador frecuencia, rotor bobinado.. etc) supera esa cifra bastante.
Por otro lado, la cosa parece estar clara en cuanto a la responsabilidad de la falta de suministro estable.
Estas en otro edificio ?? u otro bloque ?? Pues si hay dos acometidas y dos LGA diferentes, por tanto.. lo que falla es la red de BT de la zona, a la que estan enganchadas las acometidas. NO de la instalación interior del edificio (acometida, LGA o DI
Responsable por tanto la empresa de suministro.
Afectar ? .. Pues la verdad, es que dependiendo del aparato, puede afectarle mas una disminución que un aumento..
Evidente, que a una bombilla no, pero si a aquellos que a la entrada tienen fuentes conmutadas de alimentación ( PC , Tv en general) ..
Responsabilidades.. No recuerdo ahora la norma en la que se regula, pero si lo está.
La empresa de suministro, ha de garantizar un mínimo y un máximo..
y una forma de onda lo mas senoidal posible. Se denomina "calidad de suministro"
Como probarlo ?.. existen aparatos de registro, ( se lo puedes pedir a la compañia, o a un electricista ) que monitorizan a la entrada de la instalación durante un periodo, y lo almacenan, para aportar como informe..