Buenas tardes gente
Tengo una duda con una instalación de aire acondicionado. Según el RITE, cualquier instalación con potencia térmica igual o superior a 5 KW debe llevar proyecto. Pues bien, viendo un proyecto en la sala de proyectos de mi facultad he visto que para una instalación de aire acondicionado con potencia térmica de 39,9 Kw no llevaba proyecto, tan solo aparece el plano y la memoria descriptiva. El aparato de aire acondicionado en cuestión es el modelo 38RA040-Unidad de Condensación Aire (marca carrier) tiene las características siguientes:
Datos físicos:
Capacidad frigorífica nominal neta: 39,9 kW.
Peso (Unidad suministrada con carga de mantenimiento de nitrógeno): 479kg.
Compresor hermético Scroll, 48.3 r/s: 1.
Nº de etapas de capacidad: 1.
Tipo de control: PRO-DIALOG PLUS.
Intercambiador de calor de aire: Tubos de cobre rasurados, aletas de aluminio.
Ventiladores: Ventiladores aiale Flying Bird con 2 anillo exterior.
Caudal total de aire (alta velocidad): 3870 l/s.
Datos eléctricos:
Características nominales: 400 V, 3ph, 50 Hz.
Rango de tensión: 360 - 440 V.
Alimentación del circuito de control: Se alimenta a través del transformador montado en la unidad.
Consumo máximo de la unidad: 19,2 Kw.
Corriente nominal de la unidad: 27,9 A.
Corriente máxima de la unidad: 32,9 A.
Corriente máxima de arranque: 178 A.
Según el RITE esto necesita proyecto, pero porque no lo lleva?? tiene algo que ver por que sea de tipo caseta?? Puede ser un "gol" del proyectista?? toy confuso confuso, porque si está bien, entonces no se cómo interpretar el RITE y si está mal. ¿Por qué se aprobó?.
Gracias por vuestro tiempo, un saludo.