Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#233775
Buenas tardes gente :saludo

Tengo una duda con una instalación de aire acondicionado. Según el RITE, cualquier instalación con potencia térmica igual o superior a 5 KW debe llevar proyecto. Pues bien, viendo un proyecto en la sala de proyectos de mi facultad he visto que para una instalación de aire acondicionado con potencia térmica de 39,9 Kw no llevaba proyecto, tan solo aparece el plano y la memoria descriptiva. El aparato de aire acondicionado en cuestión es el modelo 38RA040-Unidad de Condensación Aire (marca carrier) tiene las características siguientes:

Datos físicos:

Capacidad frigorífica nominal neta: 39,9 kW.
Peso (Unidad suministrada con carga de mantenimiento de nitrógeno): 479kg.
Compresor hermético Scroll, 48.3 r/s: 1.
Nº de etapas de capacidad: 1.
Tipo de control: PRO-DIALOG PLUS.
Intercambiador de calor de aire: Tubos de cobre rasurados, aletas de aluminio.
Ventiladores: Ventiladores aiale Flying Bird con 2 anillo exterior.
Caudal total de aire (alta velocidad): 3870 l/s.

Datos eléctricos:

Características nominales: 400 V, 3ph, 50 Hz.
Rango de tensión: 360 - 440 V.
Alimentación del circuito de control: Se alimenta a través del transformador montado en la unidad.
Consumo máximo de la unidad: 19,2 Kw.
Corriente nominal de la unidad: 27,9 A.
Corriente máxima de la unidad: 32,9 A.
Corriente máxima de arranque: 178 A.

Según el RITE esto necesita proyecto, pero porque no lo lleva?? tiene algo que ver por que sea de tipo caseta?? Puede ser un "gol" del proyectista?? toy confuso confuso, porque si está bien, entonces no se cómo interpretar el RITE y si está mal. ¿Por qué se aprobó?.

Gracias por vuestro tiempo, un saludo.
Avatar de Usuario
por
#233778
Cyberbixo escribió:Buenas tardes gente :saludo

Tengo una duda con una instalación de aire acondicionado. Según el RITE, cualquier instalación con potencia térmica igual o superior a 5 KW debe llevar proyecto.
Hola Cyberbixo..
No es correcta la afirmación.. sobre proyecto para mas de 5Kw.. :nono2

Los tramos son :

< 5Kw -- Sin papeles..., Pero su ejecución DEBE ajustarse la RITE
5 > y <70 Memoria técnica, con las especificaciones de contenido que indica el RITE.
> 70 Proyecto

Con 39Kw, se elabora una Memoria técnica.
por
#233780
:amo :botando :brindis

Gracias jcriti por responder tan rápido. Me resolviste la duda. Ahora ya sé que mi PFC debe llevar sólo una memoria técnica con lo referente a la instañación de aire acondicionado.

Una vez más gracias :cunao
por
#233785
Aprovechando este hilo, tengo una duda existencial. El caso sería que instalo un generador bomba de calor con una potencia en frío de 68 Kw y una potencia en calor de 72 Kw.

Por frío sólo memoria técnica, peeeeero ¿qué pasa con la potencia calorífica?, superamos los 70 Kw, por lo que entiendo que si planteamos nuestra instalación desde el punto de vista funcional de los dos regímenes, esto es frío y calor, se necesitaría proyecto. ¿Cómo lo véis compañeros?
Avatar de Usuario
por
#233792
BECERRO escribió:Aprovechando este hilo, tengo una duda existencial. El caso sería que instalo un generador bomba de calor con una potencia en frío de 68 Kw y una potencia en calor de 72 Kw.

Por frío sólo memoria técnica, peeeeero ¿qué pasa con la potencia calorífica?, superamos los 70 Kw, por lo que entiendo que si planteamos nuestra instalación desde el punto de vista funcional de los dos regímenes, esto es frío y calor, se necesitaría proyecto. ¿Cómo lo véis compañeros?


A mí entender proyecto, pues como potencia térmica entiendo que se debe escoger la máxima, que es en calefacción. Desde luego es una cuestión interesante... a ver qué opinan el resto de compañeros. :brindis
Avatar de Usuario
por
#233829
Del RITE
Art. 15. Punto 1º a)
cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 70 kW, se requerirá la realización de un proyecto;

Art. 16. Punto 2º
El proyecto de la instalación se desarrollará en forma de uno o varios proyectos específicos, o integrado en el proyecto general del edificio. Cuando los autores de los proyectos específicos fueran distintos que el autor del proyecto general, deben actuar coordinadamente con éste

Del doc de PyR del Ministerio..

Del Art. 15
¿Se suman en un edificio las potencias de menos de 5 kW?

En nueva construcción al objeto de determinar la documentación a registrar, en un mismo edificio se deben sumar las potencias de todos los equipos; sin embargo en las nuevas instalaciones de edificios existentes cada usuario puede acometerla cuando considere conveniente, por lo que se deberán considerar las potencias individualizadas.


Artículo 16.
Cuando coexisten calefacción y ACS con captadores solares ¿cuántos proyectos deberán redactarse, uno conjunto o dos, siendo uno el de energía solar independiente?

La instalación térmica del edificio es conjunta y como tal debe ser analizada, por lo que el proyecto puede ser único. Si bien se admiten soluciones con proyectos parciales, redactados por titulados diferentes, debidamente coordinados.

Artículo 17.
La potencia que limita la necesidad de memoria técnica o proyecto (70 kW) ¿Cómo se calcula? ¿Sumando las potencias nominales en las condiciones del fabricante (valor en placa) o debe utilizarse la potencia nominal en las condiciones del proyecto?


Potencia nominal solo hay una, la del fabricante.


Yo entiendo... :

Para determinar le tipo de documentación se deben sumar las potencias por un lado de frió y por otro de calor, de todos los generadores.

Podrías hacerlo con uno o dos proyectos, coordinando adecuadamente las soluciones....

En caso de hacer dos, uno podría se memoria y el otro debe ser proyecto.

En caso de hacerlo conjunto, la potencia térmica de frió, requiere que se un proyecto y no una memoria.

:saludo
por
#233875
Entonces queda perfectamente acotada la necesidad de proyecto, tal como suponía. Gracias a Kyle y Jcriti :brindis
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro