Hola Aitorbi, muchas gracias por el cálculo.
Ahora mismo, no tengo los cálculos a mano, (están en la oficina), pero más o menos me acuerdo de las hipótesis.
Conductor de Cu.
Intensidad del equipo máxima: 1500A
Longitud del cable: 35m
Factor de sobreintensidad: 1,15.
Factor de varios cables por fase en parelelo: 0,9
Factor de Tª del suelo: 1,03
Factor de Resistividad del suelo: 1,13
Factor de profundidad distinta de 0,8m: 0,97
(El factor que más me limita)
Factor por tener un banco enterrado de 4x4 tubos: 0,43
Icorregida=1500*1,15/(0,9*1,03*1,13*0,97*0,43)=3.948,13A
Entrando en la tabla de la IEC 60502-2 para una configuración de tubos en trebol y una sección de 400mm2 tenemos intensidad 570A, (este valor no estoy seguro pero se acerca a eso, te hablo de memoria).
Por lo que 3.948,13/570=6,92 --> 7 cables por fase de 400mm2
Este es el proceso que he seguido, el coeficiente para un banco de tubos de 4x4 con sección de 400mm2 lo he sacado de una IEEE, (no me acuerdo el número exacto) para la sección americana de 700, (que más o menos corresponde a la de 400mm2 europea).
Si veis algún dato erroneo, no dudeis en indicarmelo.
Un "brazo".