Mide la resistencia de aislamiento y el índice de polarización del motor entre cada fase y tierra. Salvo indicación contraria del fabricante del equipo se considerará aceptable una resistencia de aislamiento de 1 MΩ más otro por cada kV o fracción de tensión nominal. Es conveniente que el IP del motor tenga un valor mayor o igual a 2 MΩ. Con valores menores de 2 hay indicios de acumulación de suciedad y absorción de humedad, que se convierten en avisos de peligro si el valor es inferior a 1.
Para los cables: mide la resistencia de aislamiento y el índice de polarización de los cables de alimentación al motor, se medirá cada fase por separado con respecto a tierra, estando las otras dos conectadas a tierra (por estar en triángulo, en estrella midiendo una fase sobra)
Para la medida del índice de polarización, aplica la tensión continua durante diez minutos, anota los valores de resistencia del aislamiento al cabo de un minuto y de diez. El índice de polarización se calculará en base a la relación: Ip = R medida a los 10 minutos/R medida al 1er minuto
Espero que te sirva de algo, y por cierto, pasate por el hilo de presentaciones y hazlo como es debido, tómate

a la salud del foro. A las primeras invito yo.