PEKE escribió:Por otro lado, en caso de líneas trifásicas las caídas de tensión son las mismas (3% y 5%) o cambian?
Las caídas siempre són 4,5 y 6,5 max habiéndose compensado entre circuito interior y DI ó LGA +DI según caso.
Solo es excepción algún tipo de linea, como las de A.L. Publico, donde la ITC 9 marca otros valores limite.
PEKE escribió:Claro, la cuestión es que ya te digo que revisando los cálculos a ellos la sección le sale mayor pero no porque el cable no aguante y debas poner uno mayor, si no por aplicar una caída sólo del 1%....y yo no estoy muy de acuerdo....
Ojo al resto de consideraciones, como la Imax soporta el cable, la Icc , el tipo de canalización ( si es enterrada, minimo 6mm2) etc..
Si es una Vivienda, la ITC 25, te limita a 2,5mm , pero por lo demas, podría ser perfectamente factible una sección de 1,5 por que no.