Buenos días,

entiendo que la alimentación a una batería de condensadores es trifásica (solo con 3 fases), pero el cliente me "exige" darle alimentación con neutro (3 fases +neutro). Qué argumento técnico se puede dar para decir que no es necesario?, o encambio considerais que si lo es.

Un saludo y muchas gracias.

Pedro
por
#207405
Entiendo que no debe ser muy complicado.

Solicita una oferta técnica de la batería a instalar, y ahí te vendrá que tipo de cable te recomiendan y si llevan neutro ó no.

Como la realidad es que no lleva neutro, el fabricante te pondrá 3x(....).

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#207409
Preguntale a tu cliente ¿cual es el argumento por el que quiere que le lleves el neutro? :partiendo2

Hay que joderse, los clientes nos dicen cuantos cables hemos de llevar. Pa echarse a llorar. Mandalo a freir monas.
Avatar de Usuario
por
#207429
Siendo osado me atrevería a decir que toda centralización de contadores debe ser alimentada por 3 fases + neutro.....algún suministro monofásico habrá.
Avatar de Usuario
por
#207445
hugo79 escribió:Siendo osado me atrevería a decir que toda centralización de contadores debe ser alimentada por 3 fases + neutro.....algún suministro monofásico habrá.

:ein :ein :ein :ein :ein :ein


Aquí os dejo los esquemas de conexión de una batería tipo con un único trafo de corriente (medida):

1- 400 V con neutro: http://quintoarmonico.no-ip.org/uploads ... neutro.pdf
2- 400 V sin neutro: http://quintoarmonico.no-ip.org/uploads ... neutro.pdf
Avatar de Usuario
por
#207474
COMO BIEN DICES LA REACTIVA QUE SE CORRIGE ES SOBRE LAS FASES DE LA INSTALACIÓN.
EL NEUTRO, QUE NO COMO TAL, SI NO LOS 230 VOLTIOS LOS VAS A NECISTAR SIEMPRE QUE UTILICES CONTACTORES CON LAS BOBINAS A ESTA TENSIÓN.
EL REGULADOR NO, LO MÁS COMÚN ES QUE LO PUEDAS CONECTAR A 400 V. CON LAS FASES DIFERENTES A LA QUE UTILICES PARA LA MEDIDA. (LAS CENTRALITAS SON ASÍ DE CAPRICHOSAS).
DE TAL MANERA QUE SI NO QUIERES LLEVAR CONDUCTOR NEUTRO DESDE EL CUADRO, CON EL CONSIGUIENTE ENGORRO QUE SIGNIFICA INSTALAR UNA PROTECCIÓN CON 4 POLOS Y CON EL NEUTRO DE SECCIÓN ADECUADA AL REGLAMENTO, O LLEVAR UNA ALIMENTACIÓN INDEPENDIENTE QUE CUELGUE (LA FASE) DEL GENERAL (DE LA BATERÍA), Y SIEMPRE TENIENDO EN CUENTA LA PROTECCIÓN DIFERENCIAL.....LA SOLUCIÓN QUE TIENES ES BASTANTE CLARA, A MI ENTENDER, O PIDES LA BATERÍA CON LAS BOBINAS DE LOS CONTACTORES A 400 V., O SIMPLEMENTE LA PIDES CON UN TANSFORMADOR INCORPORADO 400/230 V PARALA MANIOBRA QUE CASI NO AUMENTARÍA SU COSTE.
DE TODAS FORMAS....¿QUIEN LA VA A INSTALAR?........¿EL CLIENTE?.
UN SALUDO.....
Avatar de Usuario
por
#207484
J.A. escribió:COMO BIEN DICES LA REACTIVA QUE SE CORRIGE ES SOBRE LAS FASES DE LA INSTALACIÓN.
EL NEUTRO, QUE NO COMO TAL, SI NO LOS 230 VOLTIOS LOS VAS A NECISTAR SIEMPRE QUE UTILICES CONTACTORES CON LAS BOBINAS A ESTA TENSIÓN.
EL REGULADOR NO, LO MÁS COMÚN ES QUE LO PUEDAS CONECTAR A 400 V. CON LAS FASES DIFERENTES A LA QUE UTILICES PARA LA MEDIDA. (LAS CENTRALITAS SON ASÍ DE CAPRICHOSAS).
DE TAL MANERA QUE SI NO QUIERES LLEVAR CONDUCTOR NEUTRO DESDE EL CUADRO, CON EL CONSIGUIENTE ENGORRO QUE SIGNIFICA INSTALAR UNA PROTECCIÓN CON 4 POLOS Y CON EL NEUTRO DE SECCIÓN ADECUADA AL REGLAMENTO, O LLEVAR UNA ALIMENTACIÓN INDEPENDIENTE QUE CUELGUE (LA FASE) DEL GENERAL (DE LA BATERÍA), Y SIEMPRE TENIENDO EN CUENTA LA PROTECCIÓN DIFERENCIAL.....LA SOLUCIÓN QUE TIENES ES BASTANTE CLARA, A MI ENTENDER, O PIDES LA BATERÍA CON LAS BOBINAS DE LOS CONTACTORES A 400 V., O SIMPLEMENTE LA PIDES CON UN TANSFORMADOR INCORPORADO 400/230 V PARALA MANIOBRA QUE CASI NO AUMENTARÍA SU COSTE.
DE TODAS FORMAS....¿QUIEN LA VA A INSTALAR?........¿EL CLIENTE?.
UN SALUDO.....

Minúsculas por favor ... :evil: :evil: :evil:
Avatar de Usuario
por
#207485
hombre lo es normal que las baterias de condensadores se monten en triangulo y el neutro no sirva, pero es que nada impide montar bancos monofásicos de condensadores y conectarlos en estrella.... lo mismo quiere aprovechar condensadores de menor tensión nominal......Es poco inusual pero no imposible.....
por
#207791
Buenas noches.

Yo no puedo deciros que "lo normal es...", ya que, en principio, no me preocupo de eso.
Cuando hay que montar una batería, como instalador, tan sólo hay que pedir información al proveedor.
Hay baterías que sólo necesitan las 3 fases y tierra, mientras que hay otras que necesitan el neutro. Las hay que llevan transformador 400/230 para sacar el neutro de las 3 fases y hay otras que la maniobra directamente coge neutro externamente.
No podría daros reglas, depende del fabricante y del modelo, aunque sea del mismo fabricante.

Saludos.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro