Yo pondría tan solo un IGA, con la función de regulable.
En otro hilo ya puse lo siguiente, que repito aquí, pues aquel está ya bastante desfasado.
Según lo veo yo para poder contratar, pongamos por caso: 17.000W (ya no es necesario ajustarse a los escalones de ICP, dado que ya no vas a poner uno), puedes poner un caja moldeada con relé de 32A. Los tramos de regulación serían:
32A · 1 = 32A -> P = 1,73·400V·32A = 22.144W
32A · 0,9= 28,8A -> P = 1,73·400V·28A = 19.929W
32A · 0,8= 25,6A -> P = 1,73·400V·25A = 17.715W
32A · 0,7= 22,4A -> P = 1,73·400V·22A = 15.500W
La normativa dice que tu IAR no puede estar regulado por encima del 10% de la potencia contratada. Osea, 17.000W+10%=18.700W, por lo cual cumplirías con la regulación a 0,8 y 0,7:
32A · 0,8= 25,6A -> P = 1,73·400V·25A = 17.715W < 18.700W
32A · 0,7= 22,4A -> P = 1,73·400V·22A = 15.500W < 18.700W
Sin embargo para un caja moldeada con relé de 40A, ya te pasas del 10% para contratación de 17.000W, en los cuatro puntos de regulación:
40A · 1 = 40A -> P = 1,73·400V·40A = 27.680W
40A · 0,9= 36A -> P = 1,73·400V·36A = 24.912W
40A · 0,8= 32A -> P = 1,73·400V·32A = 22.144W
40A · 0,7= 28A -> P = 1,73·400V·28A = 19.376W
todos éstos, valores mayores que 17.000W+10%. Por lo tanto no te vale pues te estás pasando de lo permitido en los cuatro casos.