p72riqur escribió:JOSE MANUEL TIELAS SANCHE escribió:Hola a todos
¿Quería preguntaros si sabéis cómo introducir la marquesina de un parquing a dos aguas en el generador de pórticos para el cálculo de los vientos según el CTE? Y si se tiene en cuenta el rebufo del aire en el cálculo.
Gracias
El generador de porticos no calcula marquesinas, ni te generará las cargas adecuadas.....
Vete a metal 3d, diseña la estructura, y mejor que el CTE, mirate los eurocodigos, que te lo explican mejor. Es sencillo y rapido.
Respecto al Eurcódigo1 (CTE) quisiera plantearte una cuestión, ya que me salen unos valores un tanto exagerados.
¿El coeficiente Total lo empleas para algo en el cálculo?
Yo simplemente calculo los coeficientes locales para cada área y su presión estática, aunque como dije, obtengo unos valores un tanto exagerados comparando con los cálculos de NBE-AE-88.
Saludos y gracias