hola compañero!
cuando el cálculo viene marcado por temas de resistencia puede ser interesante estudiar si compensa utilizar un acero de mayor límite elástico. pero si es dimensionamiento viene marcado por deformaciones (flecha), el límite elástico no influye y lo determinante será la inercia del perfil. esto puede suponer un derroche innecesario de dinero
por otra parte a mayor resistencia y espesor, el acero es mas frágil, y presenta mayores problemas de soldabilidad. en estructuras normales con espesores habituales, esto no suele suponer un gran problema, pero nunca está de mas echar un número para estudiar la compatibilidad de las soldaduras. además si como comentas es un tema puntual
aunque no debiera haber problemas no suele resultar muy recomendable mezclar aceros diferentes en obra por posibles errores, pero vamos que en teoría no hay ningún problema por hacerlo
cuando el cálculo viene marcado por temas de resistencia puede ser interesante estudiar si compensa utilizar un acero de mayor límite elástico. pero si es dimensionamiento viene marcado por deformaciones (flecha), el límite elástico no influye y lo determinante será la inercia del perfil. esto puede suponer un derroche innecesario de dinero
por otra parte a mayor resistencia y espesor, el acero es mas frágil, y presenta mayores problemas de soldabilidad. en estructuras normales con espesores habituales, esto no suele suponer un gran problema, pero nunca está de mas echar un número para estudiar la compatibilidad de las soldaduras. además si como comentas es un tema puntual
aunque no debiera haber problemas no suele resultar muy recomendable mezclar aceros diferentes en obra por posibles errores, pero vamos que en teoría no hay ningún problema por hacerlo