Arquero escribió:Gracias TAMA58, mi duda es que el cable que yo prescribo, y empleo en las instalaciones cumple las normas UNE 21031-14, y según el fabricante (ASCABLE-RECAEL) este cable está destinado tanto para sistemas analógicos como convencionales. Pero no veo que cumpla la UNE EN 50200. Otra opción sería que dicho cable no se podría utilizar para el circuito de alimentación y el de alarma.
Gracias otra vez
La norma que citas creo que se refiere únicamente a cables libres de halógenos.
Pregunta al fabricante que citas por el siguiente cable:
PIROFREN FLEX (AS+), verás como si cumple (que te adjunten la hoja técnica) la norma 50.200, además de otras características importantes en detección de incendios.
Eso sí, es mal mes para preguntar............
No te olvides, además de los circuitos que citas, de otros circuitos que pueden necesitarse en una instalación de detección bien diseñada. No sólo para cumplir el trámite normativo. Repasa la norma UNE 23007 14 (A.6.11.3), que por cierto está entrando en su fase terminal.
saludos