#103593
Tengo entendido que para inslataciones convencionales no hace falta que el cable esté apantallado, pero sí para analógicas, por otro lado, deben de ser resistentes al fuego por lo menos los de alimentación y sirenas. Mi pregunta ¿hay alguna norma que recoja las caracteristicas que deben de tener los cables, y donde indican cual es resistente al fuego?


Gracias
Avatar de Usuario
por
#103602
lo primero para ver las características de los cables, como se ha dicho tropecientas mil veces, visita la pagina de prysmian.

Para el tema de señales a las que son analógicas nosotros las cableamos con conductor apantallado, para que no tengan interferencias, las digitales generalmente con RV-K. El que sean libres de halógenos dependera del tipo de instalacion y lo que se exija en ella.
por
#103612
Arquero, aquí tienes algún tema reciente donde se habla de ello (hay más en este mismo foro):

http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... hp?t=12892

http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... hp?t=11898

¿Cuál es tu duda concreta?

saludos
por
#103695
Gracias TAMA58, mi duda es que el cable que yo prescribo, y empleo en las instalaciones cumple las normas UNE 21031-14, y según el fabricante (ASCABLE-RECAEL) este cable está destinado tanto para sistemas analógicos como convencionales. Pero no veo que cumpla la UNE EN 50200. Otra opción sería que dicho cable no se podría utilizar para el circuito de alimentación y el de alarma.


Gracias otra vez
por
#103706
Arquero escribió:Gracias TAMA58, mi duda es que el cable que yo prescribo, y empleo en las instalaciones cumple las normas UNE 21031-14, y según el fabricante (ASCABLE-RECAEL) este cable está destinado tanto para sistemas analógicos como convencionales. Pero no veo que cumpla la UNE EN 50200. Otra opción sería que dicho cable no se podría utilizar para el circuito de alimentación y el de alarma.


Gracias otra vez


La norma que citas creo que se refiere únicamente a cables libres de halógenos.

Pregunta al fabricante que citas por el siguiente cable:
PIROFREN FLEX (AS+), verás como si cumple (que te adjunten la hoja técnica) la norma 50.200, además de otras características importantes en detección de incendios.

Eso sí, es mal mes para preguntar............

No te olvides, además de los circuitos que citas, de otros circuitos que pueden necesitarse en una instalación de detección bien diseñada. No sólo para cumplir el trámite normativo. Repasa la norma UNE 23007 14 (A.6.11.3), que por cierto está entrando en su fase terminal.

saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro