Yo de normativas no te sabría decir. Pero tecnicamente es bastante sencillo de realizar y su coste real no es elevado.
Si el sistema del edificio es convencional, se conecta un relé de salida general de la central de 5ª planta en paralelo con la linea convencional que ya pasa por dicha planta (conectando contactos en C y NA con resistencia de disparo que normalmente es de unos 680 ohmios.)
En este caso en la central del edificio no estaría diferenciada esta nueva central, ya que eb condicion de alarma en la misma estaríamos activando la zona correspondiente a la planta 5ª. Lo ideal sería hilos directos a la central, la cual se presupone en planta baja, con toda la mano de obra que conllevaría.
Si el sistema del edificio es analógico, pues conectar en el lazo que ya pasa por 5ª planta, un modulo de entrada (tambien llamados modulos monitores) al cual conectamos en su entrada el rele de salida general de la central de la pta 5ª, y programarlo y configurarlo en el sistema del edificio.
Ninguna de las 2 opciones es cara.