serch escribió:Vamos a ponerlo un poco más probable, ultima y penúltima planta, en vez de primera y última...
El incendio puede pasar de una planta a otra, ¿que hacemos? porque lo lógico es lo que tú comentas, combatir el fuego desde dos BIEs de la planta donde se produce, peeero y si pasa a la planta superior o inferior según el caso y se tiene que usar una BIE de cada planta??
Eso ya depende de la geometría y distribución del edificio... porque puestos a divagar puede pasar cualquier cosa... Pero hay que hacerlo desde una cierta lógica que es donde entra el concepto de "diseño" que tenemos encomendado como técnicos.
Por ejemplo, imaginate un centro comercial con 4 plantas sin ningún tipo de comunicación entre las plantas que las escaleras... si el fuego se ha iniciado en la cuarta planta, es posible que se propague a la tercera, pero lo más probable es que para cuando se haya propagado a la tercera planta sea imposible que haya alguien combatiendolo en la cuarta. Esto es rizar el rizo.
Para curarnos en salud, podrías hacer así:
1. Evalúa cuales son las dos BIEs más desfavorables de tu instalación.
2. Si están en plantas consecutivas, realizas el cálculo con esas dos.
3. Si no lo están, coges las dos más desfavorables de una misma planta.
Un saludo