Pues la semana pasada hablé con la técnico de Industria y me comentó que lo que solía hacerse en estos casos era colocar un extintor en cada una de las puertas de acceso a la cámara. En mi caso, al estar aun en fase de diseño, he podido proyectar dos grandes pasillos y será en ellos donde único habrá personas, el resto de la superficie lo ocupan estanterías y el proceso de carga-descarga se realiza a través de operativa manual con carretillas. Haciendo esto, aseguro evacuación y que ningún OE quede a mas de 15m de un extintor (14,83 el más desfavorable). Aunque el reglamento habla de que cualquier punto del sector no debe quedar a más de 15m, no sólo los OE. En cualquier caso, son muy pocas las zonas del interior de la cámara (y pequeñísimas en cuanto a superficie) que quedarían desprotegidas. Para cámaras de mayor superficie también se aceptaría por parte de Industria el disponer de equipos tan sólo en las puertas de acceso. No sé como será en otras Comunidades Autónomas.
Muchas gracias por la info, le echaré un ojo en cuanto encuentre un hueco!