Hola a todos; otro canario mas...
Me pregunto que pasará en Península con este tema..
Bueno, a mí se me plantea un caso que para no liar la cosa no voy a explicar exhaustivamente de momento. Sí tengo claro es que a priori lo lógico es el esquema B.
Sin embargo, la línea que alimenta el contador de incendios es una LGA, no?
El problema es que, en mi caso, la CGP es de 400 A. y el conjunto de contadores me demanda más de 250 A., así que según las normas de UNELCO-ENDESA, tengo que colocar una caja de derivación a partir del IPI y dividir en varias centralizaciones. Sin embargo, si sigo el esquema B, la LGA del contador de incendios parte directamente de la CGP y me surgen varias dudas.
1) Diseño dicha LGA con una sección tal que los fusibles (en este caso NH-2 de 400 A.) la protejan?
2) O el cable de esta línea no hay que protegerlo con fusibles, por sus singulares características y se puede hacer de una sección mas normal?
3) O existe otra disposición más lógica de estos componentes?
Por cierto, hoy me ha comentado un electricista que los contadores de grupos de incendio no llevan ICP, para que no puedan ser accionados y den lugar a que queden sin alimentación por alguna causa. Alguien sabe algo?
Saludos