Desde una centralización de contadores solo se puede alimentar una potencia máxima de 150 kW, según REBT.

Acabo de leer en un libro lo siguiente:

"`[...]la potencia simultánea que se podrá alimentar desde la centralización de contadores será de 173 kW a 400 V o 100 kW a 230 V, es decir, 250 A[...]".

Creo que existe una errata en dicho libro, ¿verdad?.

Gracias y saludos :)
por
#104060
Según la ITC-BT-16 del actual REBT en el apdo de Concentración de Contadores


El interruptor será, como mínimo, de 160 A para previsiones de carga hasta 90 kW, y de 250 A para las superiores a ésta, hasta 150 kW.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#104077
Puedes superar dicha potencia instalando más de un interruptor.
Avatar de Usuario
por
#104081
mektub escribió:Desde una centralización de contadores solo se puede alimentar una potencia máxima de 150 kW, según REBT.

Acabo de leer en un libro lo siguiente:

"`[...]la potencia simultánea que se podrá alimentar desde la centralización de contadores será de 173 kW a 400 V o 100 kW a 230 V, es decir, 250 A[...]".

Creo que existe una errata en dicho libro, ¿verdad?.

Gracias y saludos :)


Me parece que sí.
Con una CGP esquema 10 de bases y fusibles de 250A, tienes 173 kW disponibles.
por
#104109
Ojo :!: lo de los 173 kW es sólo para coseno de fi igual a la unidad. A medida que el coseno de fi disminuya, la potencia irá disminuyendo.
Avatar de Usuario
por
#104287
Banot Echedey escribió:Ojo :!: lo de los 173 kW es sólo para coseno de fi igual a la unidad. A medida que el coseno de fi disminuya, la potencia irá disminuyendo.


Es el supuesto de la compañía (ibertrola) para sus cálculos en sus NNPP.
Viene a decirte, que para darte esa potencia te puede obligar a que no consumas " ni gotica" de reactiva.
:mrgreen:
Avatar de Usuario
por
#307223
Hola, tengo una duda con respecto a la respuesta de Bekenise: Si tengo una LGA para aprox 210KW que se repartirán en 3 DI de: 124kW, 76Kw, 10Kw. ¿Puedo poner una única centralización y colocar dos interruptores del calibre necesario?. En caso de poderse hacer ¿los dos interruptores deben tener el mismo calibre?. Gracias de antemano y saludos a todos.
Avatar de Usuario
por
#307247
No, lo que te quiere decir es que en tu caso por ejemplo puedes elegir un esquema tipo 2.2.3 según ITC-BT 12 y sacar varias centralizaciones desde la misma LGA. Da igual si luego las centralizaciones están en un mismo local o no.
Cada centralización tiene que tener un Interruptor general de maniobra y no tienen que tener el mismo calibre, cada uno estará dimensionado dependiendo de la potencia que manejes.
Por ejemplo en tu caso, depende de como "asocies" pero puedes tener uno de 250 y 160 A perfectamente.
De cada interruptor(2) a un embarrado independiente (2) y de cada embarrado saldrán D.I a fusible-contador-etc...
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro