- 29 Ago 2008, 07:04
#106328
La norma no la tengo pero la he visto. Quizás, sólo quizás pueda conseguirte un fragmento.
Esa norma lo que recuerdo de ella, es que lo que piden es un cable como en la ITC-BT 16 para centralización de contadores.
El cable válido es el H07Z-R, especificamente ya que piden de material termoestable si mal no recuerdo.
Las características del cable H07Z-R.
Cable con temperatura permanente en el conductor 90ºC,(a efectos de tablas tienes que coger XLPE), porque es un cable de tensión 450/750 V, con aislamiento de poliolefina termoestable Z. La norma te pide como en la ITC-BT 16 que sea no propagador del incendio(UNE 50266-2-4) con baja emisión de humos tóxicos y corrosivos(UNE 50267) y además estos sean de baja opacidad(UNE 61034).
Aparte te piden que sea con conductor rígido clase 2. Es decir, rígido de varios alambres apto para instalaciones fijas. Esta condición la piden porque estos cables generalmente se utiliza en el cableado interior de las centralizaciones de contadores y el cable rígido se comporta mejor que el flexible en las conexiones(hay estudios que dicen que las conexiones por apriete de tornillo etc... se ven menos afectadas por los efectos de dilatación al conducir corriente, por eso por ejemplo en Francia y otros países europeos, y en America se utiliza mucho el cable rígido). Se que para ensayos etc.. te remitian a los ensayos de la norma de construcción de ese cable además la UNE 21027.9 y su documento harmonizado HD 22.9.
Yo se de normas particulares donde lo piden que son la NI 4271.01 y 05.
Un saludo.