Buenos días a todos:

Soy novato en el foro así que disculpad si cometo algun error. Necesitaría acceder a la Norma Iberdrola 56.10.00. Es de cableado y no la localizo en ninguna parte. No hace falta que os diga que tener que pagar por consultarla siendo un documento de una c. eléctrica me parece inaceptable.

Saludos. Y gracias.

Patxi
Última edición por PATXITO el 28 Ago 2008, 18:03, editado 3 veces en total
Avatar de Usuario
por
#106133
Es raro :| ¿Seguro la norma es así?

Porque no sale ni en el DOGV: http://www.aven.es/pdf/leg_resol_22_02_06.pdf

Revisalo :S

Aqui tienes una buena recopilación y actualizada.

http://www.aven.es/legislacion/normas_p ... drola.html
por
#106153
Hola de nuevo:

Gracias por vuestra ayuda. Ya había entrado en la página del segundo enlace y no aparecía. Sin embargo si miráis simplemente en google, muchos fabricantes de cable la mencionan como norma de referencia para fabricación.

Seguiré buscando. Si localizáis alguna referencia me decis, por favor.

Lo dicho. Gracias.
Avatar de Usuario
por
#106158
Esa norma en particular no la encuentro, pero aqui tienes normas particulares de Iberdrola:
Baja Tensión
Media y Alta tensión
Avatar de Usuario
por
#106160
Ah, pues sí, ahora la vi:

NI 56.10.00: Cables unipolares aislados sin cubierta para paneles y usos similares.

Pero tampoco la localizo :?

Es que parece ser una norma destina a fabricantes de cables.. ¿Si pruebas a ponerte en contacto con alguna casa? :?
Avatar de Usuario
por
#106167
La norma no la localizo, pero se que trata de criterios constructivos de cables. igual te es mejor saber que cables la cumplen...., ahí va un enlace...

http://www.upct.es/~die/CatalogoBT_06_Web.pdf

:usuario
Avatar de Usuario
por
#106208
Patxito, por favor edita tu primer mensaje y redacta el título según se indica en las instrucciones.
Avatar de Usuario
por
#106238
Por lo menos podias poner una dirección de correo por si alguien te la puede enviar.
Avatar de Usuario
por
#106249
Liniero escribió:Por lo menos podias poner una dirección de correo por si alguien te la puede enviar.

:nono2 Punto 13º de las instrucciones.
Avatar de Usuario
por
#106328
La norma no la tengo pero la he visto. Quizás, sólo quizás pueda conseguirte un fragmento.
Esa norma lo que recuerdo de ella, es que lo que piden es un cable como en la ITC-BT 16 para centralización de contadores.
El cable válido es el H07Z-R, especificamente ya que piden de material termoestable si mal no recuerdo.
Las características del cable H07Z-R.
Cable con temperatura permanente en el conductor 90ºC,(a efectos de tablas tienes que coger XLPE), porque es un cable de tensión 450/750 V, con aislamiento de poliolefina termoestable Z. La norma te pide como en la ITC-BT 16 que sea no propagador del incendio(UNE 50266-2-4) con baja emisión de humos tóxicos y corrosivos(UNE 50267) y además estos sean de baja opacidad(UNE 61034).
Aparte te piden que sea con conductor rígido clase 2. Es decir, rígido de varios alambres apto para instalaciones fijas. Esta condición la piden porque estos cables generalmente se utiliza en el cableado interior de las centralizaciones de contadores y el cable rígido se comporta mejor que el flexible en las conexiones(hay estudios que dicen que las conexiones por apriete de tornillo etc... se ven menos afectadas por los efectos de dilatación al conducir corriente, por eso por ejemplo en Francia y otros países europeos, y en America se utiliza mucho el cable rígido). Se que para ensayos etc.. te remitian a los ensayos de la norma de construcción de ese cable además la UNE 21027.9 y su documento harmonizado HD 22.9.
Yo se de normas particulares donde lo piden que son la NI 4271.01 y 05.
Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#106347
PATXITO escribió:Buenos días a todos:

Soy novato en el foro así que disculpad si cometo algun error. Necesitaría acceder a la Norma Iberdrola 56.10.00. Es de cableado y no la localizo en ninguna parte. No hace falta que os diga que tener que pagar por consultarla siendo un documento de una c. eléctrica me parece inaceptable.

Saludos. Y gracias.

Patxi


Marchando normativa actualizadita.

Pero no os acostumbréis a que os pase todas
Avatar de Usuario
por
#106357
el _magra, eres un genio de ingeniero.... :beso

:amo :amo :amo :amo

Muchas gracias por la aportación.
por
#106364
Muchas gracias majete :brindis esta no la tenía yo.
por
#106437
Muchiiiiiiisimas gracias por compartir. Eres una máquina!
:plas :plas :plas
por
#106487
Muchas gracias de verdad. Tenemos que pasar un ensayo y no tenía ni idea de donde buscarla.

Gracias a todos por la ayuda.

Sois geniales
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro