Hola Alicia
Preguntas mucho, demasiado amplio quizá. a ver si te puedo orientar.
1.- el cálculo del caudal es correcto. vigila, no obstante la normativa municipal a ver si exige por ventilación un ratio de 6renovaciones /hora, que es muy habitual
La pérdida de carga se calcula...bueno, en la página de isover o soler y palau hay mucha información de esto. Es que es lo básico y demasiado largo para explicar. También puede haber algo en la sección de descargas de Soloingenieria
El tipo de ventilador, será F400 90 porque sirve para control de humo en incendio. si llamas a soler y palau, estarán encantados de ayudarte e incluso dimensionar tu proyecto.
2.- El sistema de detección consume poco, yo le suelo dejar una previsión de 1000W. Que me corrijan mis compañeros. El tipo...mira en el generador de precios online de cype y te sacas la descripcion completa. serán 2 detectores y una centralita.
3. olvida la CPI 96. En el CTE DB SI 4 te pone lo mismo, hasta 500 m2. Pero como no es "aparcamiento abierto" (chequea la definición en el SI A), necesitas según el Si 3.8, control de humo de incendio, y éste te indica que sigas la UNE 23585:2004, la cual te indica que este sistema de extracción debe estar accionado mediante detección de humos.
Todo esto sin entrar en consideraciones de sectorización y recorridos de evacuación, que no sé si te lo han encomendado.
No sé si te he conseguido aclarar o perder. Mi consejo es que te dejes asesorar por una casa de ventilación y quizá alguna de incendios, tipo Aguilera electronica que dan buen apoyo comercial-técnico.
Suerte
Preguntas mucho, demasiado amplio quizá. a ver si te puedo orientar.
1.- el cálculo del caudal es correcto. vigila, no obstante la normativa municipal a ver si exige por ventilación un ratio de 6renovaciones /hora, que es muy habitual
La pérdida de carga se calcula...bueno, en la página de isover o soler y palau hay mucha información de esto. Es que es lo básico y demasiado largo para explicar. También puede haber algo en la sección de descargas de Soloingenieria
El tipo de ventilador, será F400 90 porque sirve para control de humo en incendio. si llamas a soler y palau, estarán encantados de ayudarte e incluso dimensionar tu proyecto.
2.- El sistema de detección consume poco, yo le suelo dejar una previsión de 1000W. Que me corrijan mis compañeros. El tipo...mira en el generador de precios online de cype y te sacas la descripcion completa. serán 2 detectores y una centralita.
3. olvida la CPI 96. En el CTE DB SI 4 te pone lo mismo, hasta 500 m2. Pero como no es "aparcamiento abierto" (chequea la definición en el SI A), necesitas según el Si 3.8, control de humo de incendio, y éste te indica que sigas la UNE 23585:2004, la cual te indica que este sistema de extracción debe estar accionado mediante detección de humos.
Todo esto sin entrar en consideraciones de sectorización y recorridos de evacuación, que no sé si te lo han encomendado.
No sé si te he conseguido aclarar o perder. Mi consejo es que te dejes asesorar por una casa de ventilación y quizá alguna de incendios, tipo Aguilera electronica que dan buen apoyo comercial-técnico.
Suerte