Bekenise escribió:Según REBT, ITC-BT-19 punto 2.2.2
El valor de la caída de tensión podrá compensar-se entre la de la instalación interior y la de las derivaciones individuales, de forma que que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas, según el tipo de esquema utilizado.
Por lo tanto, sí es posible.
La ITC 19, se refiere a las Instalaciones Interiores, y se refiere a que la dichas instalaciones interiores, no pueden superar el 3 y 5% respectivamente, si bien se puede aumentar si el total con las DI no supera el 4,5 y 6,5.
No habla pues de si se permite mas perdida en la DI.
Si embargo, revisando estas ITC y sobre todo su GUIA de aplicación, al pie de ese Punto añaden un párrafo :
"La compensación de las caídas de tensión entre la instalación interior y la derivación individual
se puede realizar en ambos sentidos."
"
Si se necesita limitar la sección de los conductores en las instalaciones interiores para evitar de
esta forma los problemas de conexión de los conductores con los mecanismos y aparatos
receptores, se recomienda aumentar la caída de tensión en el tramo de la instalación interior y
sobre dimensionar la sección de los conductores de la derivación individual.
Por el contrario cuando la caída de tensión en los circuitos de la instalación interior sea inferior
al límite admisible, por ejemplo en viviendas pequeñas, se podrá compensar su valor con el de
la derivación individual"
Luego, como afirma Bekenise, se deduce que
SI se puede.
Había basado el Post anterior solo en el Texto de la ITC, disculpas por la inexactitud.