Hola en el asunto de referencia te aconsejo visites los proyectos tipos de UF en la Oficina Tecnica Virtual.
Depende de la decision del vigilante el colocar una arqueta a la entrada del CT o no. En cuanto a el enganche lo relaizará Union Fenosa con la contrata de zona. Es posible realizar un solo enpalme como bien dicen si recuperas un tramo de linea, esto no es siempre posible (aunque la canalizacion sea entubada) aveces debido al sellado de las bocas de los tubos, (con espuma Hilti), o por suciedad en ellos etc... no se puede recuperar esta linea y es mas sencillo realizar dos juegos de empalmes.
Otra cosa que debes de saber es que tipo de conductor es, quiero decir que si es un cable de aislamiento seco (RHZ1-OL) o de papel impregnado. ya que los empalmes son diferentes en ejecucion y tiempo de realización.
En el caso de que fuese de papel impregnado olvidate de lo que te han dicho, la unica soluciones realizar dos juegos de empalmes mixtos de MT,
Si es una linea unipolar podria caber la posibilidad de ejecutarlo segun comentan. PIensa que depende la situacion sale mas rentable el realizar un juego de empalmes mas que emplear a dos o tres oficiales para adecuar y recuperar el tramo de linea que necesites.
En definitiva visita la pagina que te digo y mira en los proyectos tipo de redes subterraneas de MT.
Un saludo.