Tengo un edificio de viviendas con CT, al cuál he de alimentar con una línea subterránea en MT con entrada y salida, para Unión Fenosa.

El enganche lo he de realizar en una línea actual y subterránea de MT. ¿Podría indicarme alguien el tipo de arqueta, si hay que poner protección o no en este enganche y sobre todo como realizar dicho enganche?
por
#115754
salcroman escribió:El enganche lo he de realizar en una línea actual y subterránea de MT. ¿Podría indicarme alguien el tipo de arqueta, si hay que poner protección o no en este enganche?

Empalme en MT
salcroman escribió:¿y sobre todo como realizar dicho enganche?
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#115892
jmamores escribió:
salcroman escribió:El enganche lo he de realizar en una línea actual y subterránea de MT. ¿Podría indicarme alguien el tipo de arqueta, si hay que poner protección o no en este enganche?

Empalme en MT
salcroman escribió:¿y sobre todo como realizar dicho enganche?


:amo :amo :amo :amo que decir.... :amo :amo :amo
ahí lo teneis.... :amo :amo :amo
Gracias Mr. Love. :amo :comunidad :comunidad :comunidad :comunidad
Avatar de Usuario
por
#115908
jmamores, :plas :plas

Se nota que te gusta y además, perfectamente bien expuesto :yep :yep
por
#115911
Y esto es obligatorio hacerlo asi?
Avatar de Usuario
por
#115913
no, pero te ahorras un juego de empalmes
por
#116011
Me ha quedado muy claro. Muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#116016
Gracias Sr. Jmamores.
:amo :amo :amo
Excelente Info. :plas :plas
Avatar de Usuario
por
#116037
:yep :comunidad :plas
por
#116088
Hola en el asunto de referencia te aconsejo visites los proyectos tipos de UF en la Oficina Tecnica Virtual.

Depende de la decision del vigilante el colocar una arqueta a la entrada del CT o no. En cuanto a el enganche lo relaizará Union Fenosa con la contrata de zona. Es posible realizar un solo enpalme como bien dicen si recuperas un tramo de linea, esto no es siempre posible (aunque la canalizacion sea entubada) aveces debido al sellado de las bocas de los tubos, (con espuma Hilti), o por suciedad en ellos etc... no se puede recuperar esta linea y es mas sencillo realizar dos juegos de empalmes.

Otra cosa que debes de saber es que tipo de conductor es, quiero decir que si es un cable de aislamiento seco (RHZ1-OL) o de papel impregnado. ya que los empalmes son diferentes en ejecucion y tiempo de realización.
En el caso de que fuese de papel impregnado olvidate de lo que te han dicho, la unica soluciones realizar dos juegos de empalmes mixtos de MT,
Si es una linea unipolar podria caber la posibilidad de ejecutarlo segun comentan. PIensa que depende la situacion sale mas rentable el realizar un juego de empalmes mas que emplear a dos o tres oficiales para adecuar y recuperar el tramo de linea que necesites.

En definitiva visita la pagina que te digo y mira en los proyectos tipo de redes subterraneas de MT.

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#116201
emotions escribió:Y esto es obligatorio hacerlo asi?


Depende en qué compañías, si. :yep :mira
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro