Buenas a tod@s,
Estoy haciendo la ampliación de una nave industrial, y tengo un cuadro secundario que tiene un interruptor de cabecera de 4x1000 A. Entonces calculo la línea que debe de ir a este cuadro desde el general y la sección obtenida para esa intensidad es de 3(3(1x150))+2(1x150)+95 TT.
El problema viene a la hora de proteger esta línea en dicho cuadro general. Si protejo los conductores de 150 mm2 contra sobrecargas, para el sistema de instalación elegido estos aguantan 363 A, por lo que tendría que poner un automático de 400 A regulado, lo que me impide suministrar los 1000 A que me demanda el cuadro secundario.
Cómo le puedo alimentar al cuadro secundario con conductores y que éstos queden protegidos en el cuadro general.
Sé que otra opción es instalar canalizaciones eléctricas prefabricadas tipo canalis de Schneider, pero quisiera valorar mas opciones.
Qué pensais?
Gracias