En general, los conductores los dimensionamos en régimen permanente y no se suele tener en cuenta los arranques ya que se considera que la frecuencia con la que se producen es inferior al tiempo que tarda el cable en disipar ese calor (para que nos entendamos), si éstos se produjeran con frecuencia y en cortos periodos de tiempo se deben calcular según el tiempo de arranque de la máquina y el pico de corriente que se produce, hay una norma une que te indica como realizar este cálculo, pero por lo que comentas el arranque no es demasiado alto.
Respecto a que no salte el interruptor automático, depende de la curva de disparo (Curva "B", "C", "D" se produce el salto (aprox.) para 5xIn, 10xIn, 14-20xIn, respectivamente), esto se ha comentado en el foro en varias ocasiones.
Saludos.