Muy buenas a tod@s,
Os sigo con mucha atención. Permitirme que os de mi humilde opinión.
La norma no habla de "acumulación", habla de DEMANDA en litros/dia.
Importante: LITROS/DIA.
Importante II: TERMO ELÉCTRICO.
Adjunto pdf explicativo.
Si veis la gráfica, 3.750 litros es el resultado de integrar la demanda diaria de ACS, no la ACUMULACIÓN.
Para saber la acumulación hay que analizar la gráfica. Normalmente, en un gym la demanda en punta se produce entre las 19h y las 22h.
Opción 1: Acumulación 1000 litros.
A las 8 tengo un consumo de 750l, por tanto me restan 250l. Se que a las 9 tengo una demanda similar, por tanto tengo que reponer 500l. Eso hace que la RESISTENCIA ELECTRICA del termo tenga que ser de unos 30Kw.
Opción 2: Acumulación 1500 litros.
A las 8 tengo un consumo de 750l, por tanto me restan 750l. Por tanto aseguro la demanda de 2 horas. Se que a las 10 tengo una demanda de 375l, por tanto tengo que reponer 375l en 2 horas. Eso hace que la RESISTENCIA ELECTRICA del termo tenga que ser de unos 11Kw.
Lo normal sería instalar un par de termos eléctricos de 800l y 6Kw de potencia.
Todos los proyectos que veo de ACS+Solar tienen el mismo fallo de interpretación. Se sobredimesionan los depósitos una barbaridad.
Os sigo con atención compañeros.
Saludos,
El Conde