- 15 Dic 2008, 22:28
#133744
En ningún momento ha dicho que la línea subterránea sea de titularidad privada.
Si la linea derivada es privada si que es cierto que vano con tense reducido y ese 1er apoyo calculado como fin de línea, y seccionadores y demás...
Suponiendo que la linea subterránea es de Iberdrola, en mi corta pero intensa experiencia con Iberdrola, no veo inconveniente en hacer la conversión A/S en un apoyo nuevo a instalar sobre la traza de la línea existente. O si los apoyos existentes son de anclaje, celosia y soportan la nueva sobrecarga vertical de seccionadores, pararrayos, y demás...
Eso si, las conexiones de conductores (no confundir con empalmes) siempre se han de hacer sobre zonas de conductor que no soporten esfuerzos mecánicos, es decir, no sobre un vano, sino en el puente flojo de un apoyo de anclaje, por eso el apoyo ha de ser de anclaje.
Si no me equivoco el apoyo sería algo parecido al de la pag 82/109 del pryto tipo MT 2.21.60 pero con cruceta boveda recta, no??
JMC, de Málaga es D. Julián Moreno Clemente??
Es un placer saber que contamos con una ayuda tan importante en este foro.
En cuanto termine de digerir el nuevo RLAT y lo ponga en práctica haré también mis preguntas.