pikasin, vigila, que estás mezclando churras con merinas, y el potage te va a sentar mal

.
Una cosa son las exigencias que hace el CTE DB SI y otra son los métodos a emplear para cumplir con dichas exigencias. Esto lo dejaré claro en otro ejemplo que estoy preparando para una escalera especialmente protegida, en cuanto tenga un poco más de tiempo....
pikasin escribió:Esos vestíbulos que comunican con los locales comerciales no es necesario que cuenten con un Sistema de Protección frente al Humo, siempre que esa escalera sea una escalera tipo A, según UNE 12101-6, y siempre que los locales comerciales no tengan la consideración de riesgo especial.
No obstante, las puertas de los vestíbulos si has de tenerlas en cuenta de cara al nº de puertas seriadas o paralelas por las que se fuga el aire.
Si una escalera es especialmente protegida, como son esas dos, sus vestíbulos de independencia han de estar protegidos, tal y como establece el CTE DB SI, Anejo A. Otra cosa es cómo lo consigas.
Una escalera a la que se le aplica un sistema de presión diferencial clase A, no convierte automáticamente sus vestíbulos de independencia en protegidos

. Fíjate que la norma UNE EN 12101-6:2006, una vez que ha terminado de clasificar los tipos de sistemas, contempla diferentes geometrías de las escaleras, sin y con vestíbulos protegidos y hasta con pasillos también protegidos, no diferenciando según qué clase de sistema se emplea, pues de esta manera, las diferentes tipologías son aplicables a las seis clases

.
Podriamos discutir si, para cada escalera, teniendo presente que ya existe un vestíbulo entre el aparcamiento y el segundo vestíbulo, y que este segundo da servicio a un local comercial (no comento si a esa cota puede estar el local comercial

) la escalera no da servicio al aparcamiento. Personalmente y teniendo en consideración la geometría y las distancias implicadas, sí, es una escalera especialmente protegida, está asociada a la evacuación de un aparcamiento y, por tanto, su vestíbulo previo ha de estar protegido, ya sea ventilándolo o aplicando un sistema de presión diferencial

.
pikasin escribió: Una última cosa: Esas escaleras que comunican con el aparcamiento no pueden ser protegidas, sino que han de ser "especialmente protegidas", y han de estar dotadas de alguno de los sistemas de protección frente al humo que contempla el CTE. Corrige eso. 
Aquí te estás posiblemente, liando. La escalera, si es protegida, sólo necesita disponer de un vestíbulo de independencia en sus accesos, protegido.
Otra cosa es que, el vestíbulo de los ascensores no sería necesario protegerlo, y sí el que da directamenten a la escalera.
"Viva la propiedad privada...., la mía

", unomas.
Un estado totalitario realmente eficiente, es aquel en el que las élites controlan a una población de esclavos que no necesita ser coaccionada, porque en realidad ama esta servidumbre..... - Aldous Huxley