yawito13 escribió:sí que es cierto que la tensión del cable varía en toda su longitud y que en los apoyos es máxima
Si te refieres a la tracción total, correcto.
yawito13 escribió:e igual por un lado que por otro.
Eso solo es cierto si los vanos contiguos a la torre estan al mismo nivel y las tracciones de los cables son iguales.
yawito13 escribió:Pero también es cierto que estas variaciones son pequeñas, y que por lo general se desprecian.
Si los vanos son similares, las diferencias son pequeñas
yawito13 escribió:Tras realizar el levantamiento en campo, no me acababan de cuadrar los cálculos, porque los tenses variaban, y la única explicación que encontraba era que por diferencia de altura entre apoyos, el tense pudiera ir variando, pero tras tener en cuenta una corrección que no había tenido en cuenta anteriormente, he obtenido iguales resultados!
Lo normal es que obtengas resultados distintos y si es así esta bien.
yawito13 escribió:Por tanto pese a que hay diferencia de alturas entre apoyos y los vanos considerados son muy diferentes (del orden de 70 metros de diferencia), considerando la longitud de cada vano y el vano regulador, he obtenido prácticamente el mismo tense.
Me temo que has hecho algo raro.
¿Que pasa con la temperatura?