esaizmata escribió:Entonces si tiene más de 300 si necesita suministro de socorro. Sino no.

Yo también lo pienso, la ITC-BT-28 dice que "deberán disponer de suministro de socorro [...] los locales de reunión, trabajo y usos sanitarios con una ocupación prevista de más de 300 personas".
También es verdad que en el apartado 1 de la GUIA-BT-28 dice que "Para determinar si un local es de pública concurrencia se debe considera la previsión de presencia de personas
ajenas al mismo [...]".
Pero, como siempre, entre el Reglamento y la Guía, mejor nos quedamos con el primero.
esaizmata escribió:Pero lo mejor lo mejor de todo es que hables con el técnico de industria, le expones el tema y con suerte en media hora problema zanjado.
Ese siempre es el mejor consejo
esaizmata escribió:Por cierto si puedes informanos de como queda el tema.