#144718
Buenos días, estoy realizando una tabla para un estudio del curro de varias cosas técnicas. Tengo esta tabla de porcentajes de caída de tensión, supongo que a vosotros tb os servirá y si podeis revisarme sobretodo el tema de caída de tensión de Redes de Distribución y lo de caída de tensión de la parte de continua de las solares(aunque creo que al estar el inversor que te regula la tensión de salida igual no existe valor, porque yo no he encontrado nada).
Si me podeis decir que valores tienen otras compañías que no he mencionado(Unelco, ERZ(aunque estas creo q tendrán las de Endesa), y otras que conozcais).
Caídas de tensión
"Redes de distribución y Acometida
(según RD 1955/2000 y Normas Particulares de Compañías)"
"RD 1955/2000 ( 7% SEGÚN )
IBERDROLA 5 % de la tensión para (Total Red de distribución y acometida)
UNION FENOSA 5 % de la tensión para (Red de distribución) y el 1 % para la acometida.
ENDESA 5,5 % de la tensión
HC energía.5 % de la tensión para el total Red de distribución y Acometida, (aunque permiten en casos excepcionales que este en 5 y 7 %)"
"Línea General de Alimentación (ITC-BT 14)"
"O,5 % de la tensión si la Centralización de contadores está totalmente concentrada.
1 % de la tensión si la Centralización de contadores NO está totalmente concentrada(varias centralizaciones de contadores)."
"Derivación Individual (ITC-BT 15)"
"1% de la tensión si la Centralización de contadores está totalmente concentrada.
0,5 % de la tensión si la Centralización de contadores NO está totalmente concentrada.
1,5 % de la tensión si es para 1 sólo suministro y posee Cuadro de Protección y medida( sin L.G.A)"
"Para Instalaciones generadoras de Baja Tensión.
Entre instalación generadora y cualquier punto instalación interior (ITC-BT 40)"
1,5% de la Tensión (por ejemplo grupos electrógenos, grupos de reserva o socorro, etc...)
Instalación Interior Vivienda (ITC-BT 25 )
"3 % de la tensión para el Alumbrado
3 % de la tensión para Tomas de corriente y otros usos.
4,5 % de la tensión. El Valor de la caída de tensión se podrá compensar entre al de la instalación interior y la de las Derivaciones Individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites específicados según el tipo de esquema utilizado."
Instalación Interior Resto casos (ITC-BT 19)
3 % de la tensión para el Alumbrado
5 % de la tensión para Tomas de corriente y otros usos
4,5 % de la tensión para alumbrado y 6,5 % de la tensión para Tomas de Corriente y otros usos. El Valor de la caída de tensión se podrá compensar entre al de la instalación interior y la de las Derivaciones Individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites específicados según el tipo de esquema utilizado.
4,5 % de la tensión para alumbrado y 6,5 % de la tensión para Tomas de Corriente y otros usos si la instalación tiene un transformador propio. "
b]Alumbrado Exterior (ITC-BT 09)[/b]
3 % de la tensión [
Instalaciones Solares Fotovoltaicas conectadas a Red
1,5% de la tensión Entre Inversor y el Centro de transformación en una instalación Fotovoltaica (ITC-BT 40). Este me lia porque no se si debe ser hasta donde hagas la medida o hasta Centro de Transformación.. La ITC-BT 40 dice entre el generador y el punto de interconexión de la Red Eléctrica de Distribución, o sea que si la instalación se realiza para entregar en Baja y te hacen poner Centro de Transformación, será hasta el C.T no??
1,5% de la tensión En la parte de C Continua
Gracias y un saludo.
Si me podeis decir que valores tienen otras compañías que no he mencionado(Unelco, ERZ(aunque estas creo q tendrán las de Endesa), y otras que conozcais).
Caídas de tensión
"Redes de distribución y Acometida
(según RD 1955/2000 y Normas Particulares de Compañías)"
"RD 1955/2000 ( 7% SEGÚN )
IBERDROLA 5 % de la tensión para (Total Red de distribución y acometida)
UNION FENOSA 5 % de la tensión para (Red de distribución) y el 1 % para la acometida.
ENDESA 5,5 % de la tensión
HC energía.5 % de la tensión para el total Red de distribución y Acometida, (aunque permiten en casos excepcionales que este en 5 y 7 %)"
"Línea General de Alimentación (ITC-BT 14)"
"O,5 % de la tensión si la Centralización de contadores está totalmente concentrada.
1 % de la tensión si la Centralización de contadores NO está totalmente concentrada(varias centralizaciones de contadores)."
"Derivación Individual (ITC-BT 15)"
"1% de la tensión si la Centralización de contadores está totalmente concentrada.
0,5 % de la tensión si la Centralización de contadores NO está totalmente concentrada.
1,5 % de la tensión si es para 1 sólo suministro y posee Cuadro de Protección y medida( sin L.G.A)"
"Para Instalaciones generadoras de Baja Tensión.
Entre instalación generadora y cualquier punto instalación interior (ITC-BT 40)"
1,5% de la Tensión (por ejemplo grupos electrógenos, grupos de reserva o socorro, etc...)
Instalación Interior Vivienda (ITC-BT 25 )
"3 % de la tensión para el Alumbrado
3 % de la tensión para Tomas de corriente y otros usos.
4,5 % de la tensión. El Valor de la caída de tensión se podrá compensar entre al de la instalación interior y la de las Derivaciones Individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites específicados según el tipo de esquema utilizado."
Instalación Interior Resto casos (ITC-BT 19)
3 % de la tensión para el Alumbrado
5 % de la tensión para Tomas de corriente y otros usos
4,5 % de la tensión para alumbrado y 6,5 % de la tensión para Tomas de Corriente y otros usos. El Valor de la caída de tensión se podrá compensar entre al de la instalación interior y la de las Derivaciones Individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites específicados según el tipo de esquema utilizado.
4,5 % de la tensión para alumbrado y 6,5 % de la tensión para Tomas de Corriente y otros usos si la instalación tiene un transformador propio. "
b]Alumbrado Exterior (ITC-BT 09)[/b]
3 % de la tensión [
Instalaciones Solares Fotovoltaicas conectadas a Red
1,5% de la tensión Entre Inversor y el Centro de transformación en una instalación Fotovoltaica (ITC-BT 40). Este me lia porque no se si debe ser hasta donde hagas la medida o hasta Centro de Transformación.. La ITC-BT 40 dice entre el generador y el punto de interconexión de la Red Eléctrica de Distribución, o sea que si la instalación se realiza para entregar en Baja y te hacen poner Centro de Transformación, será hasta el C.T no??
1,5% de la tensión En la parte de C Continua
Gracias y un saludo.
Un saludo