Amortiguadores en línea aérea de cobre (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#152433
Toda línea cuyo EDS supere el 15% llevará instalados sistemas antivibración, elevando el límite en este caso hasta el 22%.

Que no se te pase que también tienes que calcular el THF, cuyo limite está en el 22'5%, inamovible.

En cuanto a amortiguadores, comprueba que es lo que tienen los fabricantes ARRUTI y MADE. Los de Arruti están desarrollando, junto con SAPREM, unos amortiguadores especiales, y en sus catálogos indican que cualquier cosas "rara" que se necesite, se fabrica sin problemas.

Suerte.
Avatar de Usuario
por
#152535
Viciana escribió:Toda línea cuyo EDS supere el 15% llevará instalados sistemas antivibración, elevando el límite en este caso hasta el 22%.

Esto es una generalización que a veces no es cierta, por esto el nuevo reglamento no lo generaliza a cualquier caso. Cuidadin.
Viciana escribió:Que no se te pase que también tienes que calcular el THF, cuyo limite está en el 22'5%, inamovible.

Supongo que te refieres al CHS lo digo por homogeneizar terminos
Viciana escribió:En cuanto a amortiguadores, comprueba que es lo que tienen los fabricantes ARRUTI y MADE. Los de Arruti están desarrollando, junto con SAPREM, unos amortiguadores especiales, y en sus catálogos indican que cualquier cosas "rara" que se necesite, se fabrica sin problemas.
Suerte.

Ninguno de los dos hace amortiguadores para cables de cobre. Para tu conocimiento, Saprem y Arruti es lo mismo. Por ultimo, las cosas raras son caras y no suelen interesar.
por
#152554
Exacto! Saprem y Arruti son los mismos, así que no me resuelve el problema... y en cuanto a MADE, si me das un poquito más de información te lo agradecería, porque si buscas "MADE" en google, creo que salen algo más de 3 o 4 resultados, jejeje.

Un saludo!
Avatar de Usuario
por
#152577
yawito13 escribió: en cuanto a MADE, si me das un poquito más de información te lo agradecería, porque si buscas "MADE" en google, creo que salen algo más de 3 o 4 resultados


Ni te molestes.
por
#152624
Qvixote escribió:
Viciana escribió:Toda línea cuyo EDS supere el 15% llevará instalados sistemas antivibración, elevando el límite en este caso hasta el 22%.

Esto es una generalización que a veces no es cierta, por esto el nuevo reglamento no lo generaliza a cualquier caso. Cuidadin.
Viciana escribió:Que no se te pase que también tienes que calcular el THF, cuyo limite está en el 22'5%, inamovible.

Supongo que te refieres al CHS lo digo por homogeneizar terminos
Viciana escribió:En cuanto a amortiguadores, comprueba que es lo que tienen los fabricantes ARRUTI y MADE. Los de Arruti están desarrollando, junto con SAPREM, unos amortiguadores especiales, y en sus catálogos indican que cualquier cosas "rara" que se necesite, se fabrica sin problemas.
Suerte.

Ninguno de los dos hace amortiguadores para cables de cobre. Para tu conocimiento, Saprem y Arruti es lo mismo. Por ultimo, las cosas raras son caras y no suelen interesar.


Si con CHS te refieres a algo similar a "cold hours" supongo que si, hablamos de lo mismo. Es lo que por aquí se conoce por "Tensión en horas frías". -5ºC sin sobrecargas.

Lo de que Arruti y Saprem son la misma empresa no lo sabía. En el catálogo de Arruti mencionan a Saprem de forma que dan a entender que es algo independiente.

Y lo de MADE, es la primera página al hacer la búsqueda "made lineas eléctricas". Obviamente, si pones "made", te van a salir ciento la madre. Hay que saber acotar las búsquedas.

http://www.google.es/search?q=made+line ... =firefox-a

Pero si no hay que molestarse, pues nada. Ni te molestes en conocer otro fabricante mas.

PD: La cosa rara no es tener un amortiguador para conductor de cobre, sino tener una línea de cobre. ¿Que hago yo si me toca lidiar con eso, no lo busco porque será caro?
Avatar de Usuario
por
#152879
Hombre………. yo empezaría por saber porque busca los amortiguadores. ¿Es para reemplazar los actuales?, ¿la línea actualmente no tiene y presenta problemas de vibraciones?, es decir……………. necesitamos información y cuando diagnostiquemos al enfermo podremos extender la receta. :comunidad
por
#152889
creo que lo escribí en el primer post, pero bueno, lo vuelvo a comentar:
Se trata de un soterramiento de parte de la línea, por lo que se van a colocar dos entronques A/S nuevos, y puesto que la línea supera el 15% del EDS, entiendo que deberíamos poner amortiguadores. That's the problem!!

Hoy no he podido llamar a MADE. A ver si mañana puedo llamar a ver qué me dicen!
Gracias!!
Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#152909
Estonces es facil, destensa hasta bajar el 15%. De todas formas lo del 15% no es determinante y además, hasta donde yo sé, lo del 15% es para cables der aluminio acero.

Edito a las 21:49

He buscado y rebuscado y he encontrado el panel de CIGRE donde salen los famosos porcetajes de EDS. Para mi sorpresa (porque no lo recordaba) el porcentaje de EDS que corresponde a los cables de cobre es 26%. Problema solucionado.
Saludos.
por
#152940
MUCHÍSIMAS GRACIAS QVIXOTE!!!
Lo más fuerte es que yo también tenía esta tabla y no la había visto!!! Problema resuelto! Puesto que el RLAT tampoco es demasiado explícito en este aspecto, citaremos la tabla de la CIGRÉ, adoptando un 26% como límite EDS!
Muchísimas gracias!!

Un saludo!!
yawe
Avatar de Usuario
por
#153223
yawito13 escribió:MUCHÍSIMAS GRACIAS QVIXOTE!!!
Lo más fuerte es que yo también tenía esta tabla y no la había visto!!! Problema resuelto! Puesto que el RLAT tampoco es demasiado explícito en este aspecto, citaremos la tabla de la CIGRÉ, adoptando un 26% como límite EDS!
Muchísimas gracias!!

Un saludo!!
yawe


A mandar.........
Avatar de Usuario
por
#153275
Enhorabuena Yawito13.

¿ Podríais compartir las tablas?

He estado siguiendo el tema y me interesa muchísimo.

Gracias.
por
#153325
Hola!!
Por supuesto que lo comparto :-) Transcribo en un pdf la información de que dispongo.

Muchas gracias a todos de nuevo!!
Un saludo.

PD: Creo que ya lo comenté en algún post anterior, pero para todos aquellos que estéis empezando con líneas aéreas, os recomiendo un libro: "Reglamento de Líneas de Alta Tensión y sus fundamentos técnicos" de Jorge Moreno Mohíno, ed.Paraninfo. Es el nuevo reglamento de alta tensión, explicado y comentado. A mi me parece muy interesante!!
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#153352
Muchas gracias a los dos.

He aprendido bastante con el tema.

Nos vemos en el foro, Saludos.
Avatar de Usuario
por
#153521
Yawito13 para cerrar el tema solo falta que nos digas si Made tiene amortiguadores para cables de cobre (por los desconfiados).
Como bien dice el PDF, la tabla es un dato de los años 60, el último documento de CIGRE sobre la materia es el TB 273 y no se parece en nada a la tablita.
Última edición por Qvixote el 03 Abr 2009, 05:06, editado 1 vez en total
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro