Qvixote escribió:Viciana escribió:Toda línea cuyo EDS supere el 15% llevará instalados sistemas antivibración, elevando el límite en este caso hasta el 22%.
Esto es una generalización que a veces no es cierta, por esto el nuevo reglamento no lo generaliza a cualquier caso. Cuidadin.
Viciana escribió:Que no se te pase que también tienes que calcular el THF, cuyo limite está en el 22'5%, inamovible.
Supongo que te refieres al CHS lo digo por homogeneizar terminos
Viciana escribió:En cuanto a amortiguadores, comprueba que es lo que tienen los fabricantes ARRUTI y MADE. Los de Arruti están desarrollando, junto con SAPREM, unos amortiguadores especiales, y en sus catálogos indican que cualquier cosas "rara" que se necesite, se fabrica sin problemas.
Suerte.
Ninguno de los dos hace amortiguadores para cables de cobre. Para tu conocimiento, Saprem y Arruti es lo mismo. Por ultimo, las cosas raras son caras y no suelen interesar.
Si con CHS te refieres a algo similar a "cold hours" supongo que si, hablamos de lo mismo. Es lo que por aquí se conoce por "Tensión en horas frías". -5ºC sin sobrecargas.
Lo de que Arruti y Saprem son la misma empresa no lo sabía. En el catálogo de Arruti mencionan a Saprem de forma que dan a entender que es algo independiente.
Y lo de MADE, es la primera página al hacer la búsqueda "made lineas eléctricas". Obviamente, si pones "made", te van a salir ciento la madre. Hay que saber acotar las búsquedas.
http://www.google.es/search?q=made+line ... =firefox-aPero si no hay que molestarse, pues nada. Ni te molestes en conocer otro fabricante mas.
PD: La cosa rara no es tener un amortiguador para conductor de cobre, sino tener una línea de cobre. ¿Que hago yo si me toca lidiar con eso, no lo busco porque será caro?