Poseemos un regulador de flujo con una Potencia 15 kVA = 15.000 x 0,8 =12.000 w de potencia activa.
La potencia calculada ( 12.825 w) en la instalación con dos líneas, línea 1 con 7140W y línea 2 5685W es la pérdida nominal sin contar el periodo de arranque, que según el Reglamento Electrotecnico de Baja Tensión se calcula multiplicando la potencia de la lámpara por 1,8, por tanto la potencia necesaria en el
arranque sería de 12.825 x 1,8 = 23.085 w por tanto el regulador de flujo actual (12.000 w) no valdría para el alumbrado.
Para utilizar el regulador actual HEMOS PENSADO que sería necesario temporizar el arranque mediante un contactor general tetrapolar de 50 A, realizando un by-pass con el regulador de flujo durante el periodo de arranque, de tal manera que una vez pasado el pico de potencia de arranque, se pasa el consumo nominal del alumbrado a través del regulador, siempre considerando que aún con esta solución el regulador iría al límite.
Espero que alguno de vosotros me pueda ayudar en este caso.
Un saludo y gracias de antemano.
Andrea.