- 28 May 2009, 15:21
#163764
mira a ver si con esto te aclaras, es en lo que yo me centro en las inspecciones.
La identificación que se comenta(la que todos conocemos) es para el suministro a los diversos receptores, se entiende que en el interior de una vivienda todo son receptores, aunque de diversos tipos, luminarias y electrodomésticos generalmente. Si entrásemos a la identificación de conductores en automatismos para máquinas fijas o amovibles, esta codificación se debería mantener en la línea o líneas de suministro que dan servicio al cuadro de aparamenta, así como a los receptores del circuito de fuerza. Para clarificar un poco mas este tema pasaré a detallar lo comentado en la UNE EN 60204-1 que aunque el RBT no la especifica en su ITC BT 02 - Normas de referencia en el reglamento electrotécnico de baja tensión, a la hora de contemplar la seguridad del equipo eléctrico integrado en las máquinas o equipos de trabajo si se debe tener en cuenta.
La parte de instalación que cubre esta norma comienza en el punto de conexión de la alimentación al equipo eléctrico de la máquina, en nuestro caso seria a partir de la línea de suministro al cuadro de control, donde estaría cableado el circuito de mando y de potencia.
Centrándonos en el contenido del apartado 14.2 identificación de los conductores, se especifica que cuando se sirva del código de colores para la identificación de los conductores, pueden utilizarse los siguientes colores:
NEGRO, MARRÓN, ROJO, NARANJA, AMARILLO, VERDE, AZUL, VIOLETA, GRIS CLARO, BLANCO, ROSA Y TURQUESA.
(Estos colores se derivan de la CEI 60757)
PARTICULARIDADES AL USO DE ESTOS COLORES:
La identificación utilizando combinaciones de los colores descritos en la lista anterior puede usarse cuando no pueda haber ninguna confusión.
El color verde y el amarillo no deberán utilizarse cuando pueda haber confusión con la combinación bicolor verde/amarillo.
La combinación verde/amarillo está estrictamente reservado para el conductor de protección.
Si el conductor de protección puede identificarse fácilmente por su forma, emplazamiento o fabricación no será necesario identificarlo a lo largo de toda su longitud, pero en las terminaciones o lugares accesibles deberá estar claramente identificable mediante símbolo gráfico o mediante la combinación verde/amarillo.
Cuando un circuito incluya el conductor de neutro identificado por el color, este será de color azul claro.
De forma general se recomienda que los conductores aislados estén codificados de la siguiente forma:
NEGRO: Circuitos de potencia, tanto de CA como de CC.
ROJO: Circuito de mando de CA.
AZUL OSCURO: Circuito de mando de CC.
NARANJA: Circuitos de enclavamiento de mando alimentados desde una fuente de energía externa.