Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#162303
Buenos Días amigos... alguien sabe exactamente algún sitio donde se especifique el color que tiene que tener el cableado de un cuadro eléctrico. Miles de gracias.
por
#162320
En un cuadro???

los cables generalmente son "negros".

En distribución BT monofásica, se suele usar azul para neutro y marron para fase.

En trifásica las mangueras de alimentación de los cuadros se suelen marcar con cinta aislante. Negro una fase (sin cinta), marron otra y gris otra. PEro es mas por identificar que por otra cosa. El único que ha de llevar color es el cable de tierra, pero eso es otra película.

He abierto toneladas de cuadros y nunca he visto los cables "coloreados".

Que comente algún cuadrista si lo hay.
Te podría buscar en casa, que tengo las guías técnicas de ABB y Schneider.

Saludos,

Luis
Avatar de Usuario
por
#162332
Los cuadros de BT es decir, aquellos que no sean propios de la maquina, has de ser a colores según reglamento. ITC BT 19 . 2.2.4
Aquí, lo miran y lo exigen, te doy fé.
:saludo
Avatar de Usuario
por
#162345
jcriti escribió:Los cuadros de BT es decir, aquellos que no sean propios de la maquina, has de ser a colores según reglamento. ITC BT 19 . 2.2.4
Aquí, lo miran y lo exigen, te doy fé.
:saludo


:yep :yep
Avatar de Usuario
por
#162390
te refieres a cables de maniobra??
piensa que hay maniobras en continua + -
si es baja tension REBT
por
#163365
He visto cuadros, de automatismos, con cables de color naranja, azul, negro, rojo... etc...
he estado mirando normativa pero no esta muy claro el tema...
por
#163764
mira a ver si con esto te aclaras, es en lo que yo me centro en las inspecciones.


La identificación que se comenta(la que todos conocemos) es para el suministro a los diversos receptores, se entiende que en el interior de una vivienda todo son receptores, aunque de diversos tipos, luminarias y electrodomésticos generalmente. Si entrásemos a la identificación de conductores en automatismos para máquinas fijas o amovibles, esta codificación se debería mantener en la línea o líneas de suministro que dan servicio al cuadro de aparamenta, así como a los receptores del circuito de fuerza. Para clarificar un poco mas este tema pasaré a detallar lo comentado en la UNE EN 60204-1 que aunque el RBT no la especifica en su ITC BT 02 - Normas de referencia en el reglamento electrotécnico de baja tensión, a la hora de contemplar la seguridad del equipo eléctrico integrado en las máquinas o equipos de trabajo si se debe tener en cuenta.

La parte de instalación que cubre esta norma comienza en el punto de conexión de la alimentación al equipo eléctrico de la máquina, en nuestro caso seria a partir de la línea de suministro al cuadro de control, donde estaría cableado el circuito de mando y de potencia.

Centrándonos en el contenido del apartado 14.2 identificación de los conductores, se especifica que cuando se sirva del código de colores para la identificación de los conductores, pueden utilizarse los siguientes colores:

NEGRO, MARRÓN, ROJO, NARANJA, AMARILLO, VERDE, AZUL, VIOLETA, GRIS CLARO, BLANCO, ROSA Y TURQUESA.
(Estos colores se derivan de la CEI 60757)

PARTICULARIDADES AL USO DE ESTOS COLORES:

 La identificación utilizando combinaciones de los colores descritos en la lista anterior puede usarse cuando no pueda haber ninguna confusión.
 El color verde y el amarillo no deberán utilizarse cuando pueda haber confusión con la combinación bicolor verde/amarillo.
 La combinación verde/amarillo está estrictamente reservado para el conductor de protección.
 Si el conductor de protección puede identificarse fácilmente por su forma, emplazamiento o fabricación no será necesario identificarlo a lo largo de toda su longitud, pero en las terminaciones o lugares accesibles deberá estar claramente identificable mediante símbolo gráfico o mediante la combinación verde/amarillo.
 Cuando un circuito incluya el conductor de neutro identificado por el color, este será de color azul claro.
 De forma general se recomienda que los conductores aislados estén codificados de la siguiente forma:
 NEGRO: Circuitos de potencia, tanto de CA como de CC.
 ROJO: Circuito de mando de CA.
 AZUL OSCURO: Circuito de mando de CC.
 NARANJA: Circuitos de enclavamiento de mando alimentados desde una fuente de energía externa.
Palabras clave
Temas similares