¿Es mucho 70 mm2 para una sección de alumbrado público? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#188858
supongo que el "pillin" del mazinguer te sugiere que calcules la red a 8% de caida (5+3) y donde se "produzca" el 5% pongas un cuadro con un contador......... lo mismo en armiario y aparametna te puede salir mas barato que en cobre de hilo....
Avatar de Usuario
por
#188865
arquimedes escribió:supongo que el "pillin" del mazinguer te sugiere que calcules la red a 8% de caida (5+3) y donde se "produzca" el 5% pongas un cuadro con un contador......... lo mismo en armiario y aparametna te puede salir mas barato que en cobre de hilo....


Fessssssssstivamente... :espabilao :brindis
Avatar de Usuario
por
#188963
MAZINGER escribió:
arquimedes escribió:supongo que el "pillin" del mazinguer te sugiere que calcules la red a 8% de caida (5+3) y donde se "produzca" el 5% pongas un cuadro con un contador......... lo mismo en armiario y aparametna te puede salir mas barato que en cobre de hilo....


Fessssssssstivamente... :espabilao :brindis

Para hacer eso, tendrá que estar de acuerdo la distribuidora a la que se le cederá. ¿No?
Avatar de Usuario
por
#188981
arquimedes escribió:supongo que el "pillin" del mazinguer te sugiere que calcules la red a 8% de caida (5+3) y donde se "produzca" el 5% pongas un cuadro con un contador......... lo mismo en armiario y aparametna te puede salir mas barato que en cobre de hilo....

Supongo que será lo que dice Valles, porque no es mucho un 8% para alumbrado, endesa creo que si es transformador propio en alumbrado te permite desde el transformador un 4,5%

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#189017
pepeska escribió:
arquimedes escribió:supongo que el "pillin" del mazinguer te sugiere que calcules la red a 8% de caida (5+3) y donde se "produzca" el 5% pongas un cuadro con un contador......... lo mismo en armiario y aparametna te puede salir mas barato que en cobre de hilo....

Supongo que será lo que dice Valles, porque no es mucho un 8% para alumbrado, endesa creo que si es transformador propio en alumbrado te permite desde el transformador un 4,5%

Un saludo.



si pero no. en alumbrado efectivamente y con trafo propio 4,5% pero a lo que creo que se referia mazinguer y que el ha confirmado es que mediante acuerdo que sea necesario crear una red "publica" aunque la mantenga el promotor de forma que según el 1955 tenemos hasta un 7% que la NNPP de endesa limitan al 5,5% desde trafo hasta CGP y luego desde CGP hasta lampara 3%, por eso sale 8% que casi el doble que considerar el trafo propio.
En caunto al mantenimiento si es propio te lo cargas tu y si llegas a un acuerdo con endesa pues lo mismo......
No se si conviene mas o no será cuestion de echar numeros erá simplemente aclarar lo que me había parecido que mazinguer había querido decir....
por
#190232
Pero en el rebt no nos dice que la máxima caida de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la misma tiene que ser como máximo el 3%, es que a mi me interesa lo que se esta comentando para aplicarlo yo también.
Avatar de Usuario
por
#190470
festivamente pero el origen de la instalación son los contadores y es desde ahí donde empieza a contar el 3% el otro 5% es caida en la red exterior.......
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro