Dimensionado de batería de condensadores en suministro AT (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#193048
Hola a todos: :saludo
Tengo una instalación con un suminsitro de enrgia en alta. Hay instalada una bateria de condensadores. Pero aún asi hay meses en los que la compañia electrica me penaliza por consumo de reactiva ¿por que puede ser ¿puede estar mal dimensionada la bateria?
Gracias forer@s :brindis
Avatar de Usuario
por
#193051
Si la penalización se produce en los meses de mayor consumo, entonces esta subdimensionada.

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#193054
Pero anterormente en igualdad de consumos no ocurria???? :?: :?:
Avatar de Usuario
por
#193055
A ver, si no das más datos:
- La batería es fija o con escalones?
- Cuánta reactiva estás consumiendo ahora y de cuanto es la batería?

Puede ser que no entre algún escalón y no te llegue a compensar suficientemente el factor de potencia o que algún condensador esté dañado.
Avatar de Usuario
por
#193075
Puede que te penalicen en algunos periodos si y en otros no, ya que el sistema del cálculo de la penalización por reactiva ha cambiado.

En esta guía se explica cómo se calcula: http://quintoarmonico.no-ip.org/index.p ... horro.html

Por otro lado, la compensación de reactiva se ha de hacer de modo mixto:

1- Con una batería regulable con varios escalones que compense la reactiva que consume la instalación.
2- Con condensadores fijos en paralelo que compensen la reactiva de cada uno de los grandes elementos problemáticos como motores y transformadores. Éstos condensadores se calculan según lo que se explica en: http://quintoarmonico.no-ip.org/uploads ... amotor.pdf

Chau
por
#193083
Si antes no te penalizaban y ahora si, y no ha cambiado nada de la instalación, salvo que sea por lo que ha dicho Valles, que es que el sistema de penalización haya cambiado, lo mas probable es que se te haya ido alguno de lo que los instaladores llaman "vasos", es decir, alguno de los condensadores. Puede que la batería detecte que debe entrar, pero como el condensador está roto, no aporta la capacitiva suficiente para compensar la reactiva (energías).

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#193316
"Pero aún asi hay meses en los que la compañia electrica me penaliza por consumo de reactiva "

¿Qué hay en esos meses conectado que no lo hay el resto del año?
Comprueba que el valor de C/K de la batería sea el adecuado.
Los "botes" (condensadores) con el tiempo y la temperatura ambiente del lugar (si es alta) se degradan.
Si los escalones entran con contactores (lo habitual) comprueba que funcionen correctamente.
No se si es tu caso pero las empresas donde utilicen habitualmente equipos de soldadura, sobre todo las de arco, suelen hacerle trabajar al límite. Te lo comento por experiencia propia :cabezazo
por
#193392
¿No tendran un punto de Alta Tension con medida en B.T.? y entonces por mucho que tu corrijas a ti te recargan unos Kvar por el tamaño del trafo y con lo cual siempre tendras reactiva.
por
#194586
Tengo un caso parecido, suministren AT y medida en BT, quiere decir que aun instalando una bateria, tendre reactiva, ¿como se podria solucionar?
Avatar de Usuario
por
#194593
canchopenero escribió:¿No tendran un punto de Alta Tension con medida en B.T.? y entonces por mucho que tu corrijas a ti te recargan unos Kvar por el tamaño del trafo y con lo cual siempre tendras reactiva.

¿De dónde te sacas eso?

Según el RD 1164/2001 en su artículo 4 punto 5 dice:

Es potestad del cliente con suministro en alta tensión inferior a 36 kV, y que disponga de un transformador de potencia no superior a 50 kVA, o de potencia superior a 50 kVA, en instalación intemperie sobre poste, realizar la medida en baja tensión y facturar en una tarifa de alta tensión. Para ejercer este derecho deberá comunicarlo a la empresa distribuidora. En este caso la energía medida por el contador se incrementará en 0,01 kWh por cada kVA de potencia nominal del transformador, durante cada hora del mes, y la energía consumida medida se recargará, además, en un 4 %. La potencia de facturación será un 4 % superior a la medida si su valor se determina en el lado de baja tensión del transformador.

Pero nada de la reactiva.

Que se calcula según http://quintoarmonico.no-ip.org/exit.ph ... ntry_id=42
por
#194608
para compensar en Alta no se suele hacer mas que botes fijos para compensar al trafo (eso si entendemos por alta >20 KV)
si estamos hablando de media (6,10,13.2... etc) entonces si que hay botes con escalones. lo mismo se ha espachurrao alguno.. generalmente no te enteras hasta que te pegan el cañazo.

En cualquier caso, pilla un analizador y tenlo una semanita. A ver que pasa.

Saludos,

Luis
por
#194830
Hola.
Sr. Valles, como bien dice ese R.D. la energía consumida medida se recargará, ademas en un 4 por ciento, y perdone usted pero la energía reactiva es también una energía y como tal se verá aumentada en este valor.

Para que no tengas recargo en este caso deberías tener una corrección del 100% de la reactiva para que así el 4% de cero sea también cero.
Avatar de Usuario
por
#194836
canchopenero escribió:la energía reactiva es también una energía

Bueno, la energía reactiva de energía tiene más bien poco, pero esto es otro tema.
Avatar de Usuario
por
#194902
canchopenero escribió:Hola.
Sr. Valles, como bien dice ese R.D. la energía consumida medida se recargará, ademas en un 4 por ciento, y perdone usted pero la energía reactiva es también una energía y como tal se verá aumentada en este valor.

Para que no tengas recargo en este caso deberías tener una corrección del 100% de la reactiva para que así el 4% de cero sea también cero.

Tal vez esa sea la práctica, pero el RD no dice eso.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 16 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro