Buenos días,

Industria nos ha remitido una carta en la que indica que todos los cuadros secundarios de una obra deben cumplir con enclavamiento, según ITC-33, 6.1.

Según esto, me voy a ese punto de la ITC y entiendo que con poner candado a todos los cuadros y no permitir que los manipulen personal no cualificado sería suficiente. ¿Es correcto?

Por otra parte, ¿es obligatorio la utilización de bases con interruptor de bloqueo y seta de emergencia en los cuadros de obra?

Gracias.
Última edición por Yo_mismo el 18 Nov 2009, 14:17, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#195030
Los cuadros principales deben llevar seta.
Y según dice Industria de tu comunidad también los secundarios.
Esto ya se había hablado en otro post. Se especifica aquí:
viewtopic.php?f=14&t=9707&p=69193&hilit=cuadro+de+obra+seta+emergencia#p69193
Avatar de Usuario
por
#195033
Si cumplen y están homologados según la UNE 60.439 no habrá problema.
Aquí tienes un catálogo.
http://www.construnario.com/diccionario/swf/28043/Cuadros%20de%20obra.pdf