Carlosss escribió:Gracias por vuestras respuestas, no he visto el HA-22,5 en la EHE08... Y lamentablemente error tipográfico no hay, una de las condiciones que me han puesto en el pfc es usar un "Hormigón para estructuras HA-22,5", como seguramente me lo han puesto para pillarme en algo... puede tener algún truco la cuestión? o directamente uso un HA-25? 
Ve a hablar con quien corresponda, y dile que ese hormigón no está tipificado (Artículo 39.2 EHE-08). Como ya han dicho, no se puede utilizar de menos de 25, y el de 20 es solo para hormigón en masa.
En el artículo 37 están los requisitos de recubrimientos mínimos, dosificación, etc. en función de la clase de exposición. Siempre para hormigones tipificados. Así que debe haber algún error tipográfico, porque esta no es una pregunta de las que yo diría que son 'para pillarte'