Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#205442
Necesito detectores automaticos de incendio en una nave industrial y busco normativa para ubicacion, altura y demas de dichos detectores.
El Reglamento de Instalaciones contra incendios me remite a una norma UNE, la 23007, de la cual algo he encontrado pero no exactamente para detectores de humo(para detectores de llama por ejemplo, pero claro, no me vale).
Ando buscando y no encuentro nada al respecto.
Si alguien tuviera algo o alguna informacion donde encontrarlo me seria de gran ayuda.
La nave tiene una altura de 7 metros en la zona mas baja y 10 metros en cumbrera.

Muchas gracias por adelantado
Avatar de Usuario
por
#205443
Lo que buscas está en la parte 14 de la norma.