Muy buenas a todos. Tengo una pequeña dudilla.
Estamos haciendo la ampliación de una instalación eléctrica ya existente (local pública concurrencia ITC-BT-28). Se está adecuando una sala, que será igual que todo el edificio, de pública concurrencia. Hasta aquí sin problemas. La duda me surge cuando en una sala anexa, que también estamos reformando y que se utilizara como almacén, existe una bomba de achique. La instalación de este almacén, ¿la considero como local mojado y el resto como pública concurrencia?
Un saludete y gracias a todos los del foro (aprovecho para decir que se aprende muchísimo de los "peazos" maestros que hay por aquí).
Avatar de Usuario
por
#206145
chickinox escribió: La duda me surge cuando en una sala anexa, que también estamos reformando y que se utilizara como almacén, existe una bomba de achique. La instalación de este almacén, ¿la considero como local mojado y el resto como pública concurrencia?.

Como ambas.. La una NO excluye a la otra. ;)
:saludo
Avatar de Usuario
por
#206147
Si lo consideras local mojado, es independiente de que siga siendo pública concurrencia.
Da igual el uso de la sala, toda la instalación es pública concurrencia.
Otra cosa es que esas zonas no se consideren a efectos del cálculo de ocupación por ejemplo.

No sé exactamente como esta implementada la instalación, pero que tenga una bomba de achique no implica necesariamente que sea un local húmedo o mojado.
-----
Me ha adelantado jcriti...joe aquí el que no corre vuela
Última edición por esaizmata el 08 Feb 2010, 16:17, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#206148
esaizmata escribió:Me ha adelantado jcriti...joe aquí el que no corre vuela
:mrgreen:
jeje... Así ya se le disipan mejor las dudas.. :brindis :brindis
Avatar de Usuario
por
#206238
esaizmata escribió:Si lo consideras local mojado, es independiente de que siga siendo pública concurrencia.
No sé exactamente como esta implementada la instalación, pero que tenga una bomba de achique no implica necesariamente que sea un local húmedo o mojado.

A que te refieres?
No se si te valdrá con la explicación que te voy a dar.
Local anexo de unos 200 m2 de Publica concurrencia
El almacén, en principio con instalación empotrada (segun la ITC-BT-30, que te deriva a la ITC-BT-21, es posible). Lo que no me queda claro es si, aunque sea empotrada, los mecanismos tienen que ser estancos). Las bombas de achique con una rejilla en el suelo, a 0.5 m por debajo de nivel.

Muchas gracias a todos por responder.
Avatar de Usuario
por
#206264
Quería decir, pero al final igual te he líado más que:
-Un local puede tener que atender a varias ITC´s a la vez, en este caso el que sea local mojado no excluye que sea local de pública concurrencia y al revés. Por ejemplo unos aseos y duchas de una piscina pública es un local que siendo pública concurrencia debe cumplir con la ITC-BT 27, la ITC-BT 28, etc... Así como la instalación en la piscina deberá cumplir con la ITC-BT 28, 30, 27.

En cuanto a que sea local mojado, lo que quería decir es que he visto salas donde hay bombas de achique y para la línea que va a la bomba de achique se tiene el cuidado de llevar canalización estanca, pero he visto no considerarla local mojado, puesto que la bomba se suele encontrar dentro de arquetas en un nivel inferior al suelo de la sala.
Supongo que tendrías que evaluar si en tu caso:
-existan condiciones ambientales en que se manifiesten momentánea o permanentemente bajo la forma de condensación en el techo y paredes, manchas salinas o moho aún cuando no aparezcan gotas, ni el techo o paredes estén impregnados de agua

ó

-que los suelos, techos y paredes estén o puedan estar impregnados de humedad y donde se vean aparecer, aunque sólo sea temporalmente, lodo o gotas gruesas de agua debido a la condensación o bien estar cubiertos con vaho durante largos períodos.

Aunque la bomba esté en un lugar mojado o húmedo, quizás el local o la habitación no. Pero visto que en la ITC-BT 30 indican que una tintorería lo sería ya no sé que pensar(vamos que habrá que ver tintorerías y tintorerías).
Por otro lado, la mayor parte de las veces he visto la instalación en montaje bajo tubo plástico rígido a la vista, pero todo estanco con IPX4 (cajas, mecanismos, conexiones etc...).

Respecto a la pregunta de los mecanismos, si consideras que es un local mojado, el mecanismo deberá tener IPX4, o bien se instalarán en el interior de cajas que les proporcionen un grado de protección equivalente.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro