En un garaje estamos hablando de emplazamientos clase I (gases) y en una nave de piensos son clase II (polvo) y el tema de ventilación y dilución de aire no funciona igual con los gases que con los sólidos en suspensión.
Yo no creo que sea un problema de desclasificar, sino de todo lo contrario, clasificar. A mi modo de ver tendrías que hacer una clasificación de zonas y definir claramente las zonas 20, 21 y 22. Una vez tengas eso claro, podrás saber qué decisiones tomar.
Si planteas el tema: en esta nave no cumple nada, ni motores, ni cableado, ni IP de los cuadros.... o sea a ver como lo desclasifico. No llegarás a ninguna parte y al final entre el instalador y la propiedad te harán firmar lo "infirmable".
Puedes seguir el post reciente sobre un tema similar.
http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... highlight=
Echale un vistazo y nos comentas las dudas, pero no es un tema para tomarselo a broma.
Yo no creo que sea un problema de desclasificar, sino de todo lo contrario, clasificar. A mi modo de ver tendrías que hacer una clasificación de zonas y definir claramente las zonas 20, 21 y 22. Una vez tengas eso claro, podrás saber qué decisiones tomar.
Si planteas el tema: en esta nave no cumple nada, ni motores, ni cableado, ni IP de los cuadros.... o sea a ver como lo desclasifico. No llegarás a ninguna parte y al final entre el instalador y la propiedad te harán firmar lo "infirmable".
Puedes seguir el post reciente sobre un tema similar.
http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... highlight=
Echale un vistazo y nos comentas las dudas, pero no es un tema para tomarselo a broma.